想問一下傳統變壓器可以反接嗎???

如題,假設我有一顆110V轉220V,我可不可以反過來接把220V轉110V??
PS.是下面這種變壓器,不是裸的
http://class.ruten.com.tw/user/inde...p?s=chen2006888
     
      
__________________
[/url]
老柏                 老柏(第二)

老柏(第三)              老柏(第四)
舊 2013-04-16, 06:54 PM #1
回應時引用此文章
老柏(第四)離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
可以,可是容量不變,例如本來是110V 1A輸出者就會變成220V 0.5A了....
 
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥....
舊 2013-04-16, 07:01 PM #2
回應時引用此文章
cmwang離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
除非把輸入與輸出反接,也就是從原本220輸出的地方輸入220,這樣就會在原本的110輸入端得到110V
如果直接照原本方式插上出來會是440V
舊 2013-04-17, 12:08 AM #3
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者LSI狼
除非把輸入與輸出反接,也就是從原本220輸出的地方輸入220,這樣就會在原本的110輸入端得到110V
如果直接照原本方式插上出來會是440V


這麼搞通常不會得到440V,而是直接燒壞的機率比較高吧----最壞狀況還會弄成電線走火,所以真要試還是找對電比較熟的人代勞好了....

此文章於 2013-04-17 08:42 AM 被 cmwang 編輯.
舊 2013-04-17, 08:40 AM #4
回應時引用此文章
cmwang離線中  
Gungnir
Major Member
 
Gungnir的大頭照
 

加入日期: Oct 2012
文章: 124
引用:
作者cmwang
這麼搞通常不會得到440V,而是直接燒壞的機率比較高吧----最壞狀況還會弄成電線走火,所以真要試還是找對電比較熟的人代勞好了....


為什麼會燒掉?假設二次側沒接負載,匝數1:2的變壓器,如果本身絕緣沒問題的話
一次側接220V,二次側感應產生的就是440V沒錯啊....
二次側負載低的話,線電流不大又怎麼會引起電線走火?
舊 2013-04-17, 09:01 AM #5
回應時引用此文章
Gungnir離線中  
typh
Advance Member
 

加入日期: Mar 2010
您的住址: 三界火宅
文章: 396
>>想問一下傳統變壓器可以反接嗎???

可以!

記得以前 DIY 組裝玩 DC2AC 時常常幹,12V to 110V 這種的。



引用:
作者Gungnir
為什麼會燒掉?假設二次側沒接負載,匝數1:2的變壓器,如果本身絕緣沒問題的話
一次側接220V,二次側感應產生的就是440V沒錯啊....
二次側負載低的話,線電流不大又怎麼會引起電線走火?

一次側燒掉……
__________________
為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。

此文章於 2013-04-17 09:19 AM 被 typh 編輯.
舊 2013-04-17, 09:15 AM #6
回應時引用此文章
typh離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者Gungnir
為什麼會燒掉?假設二次側沒接負載,匝數1:2的變壓器,如果本身絕緣沒問題的話
一次側接220V,二次側感應產生的就是440V沒錯啊....
二次側負載低的話,線電流不大又怎麼會引起電線走火?


110V的一次側接220V輸入時激磁電流勢必大增,運氣不好時燒壞也是正常的,甚至弄成短路都有可能發生,而且110V側的絕緣耐壓能不能承受220V也是個問題,so....

PS:鵝的電工機械早就忘的差不多了,有錯還請指正....
舊 2013-04-17, 09:17 AM #7
回應時引用此文章
cmwang離線中  
老柏(第四)
Senior Member
 
老柏(第四)的大頭照
 

加入日期: Mar 2012
您的住址: 地球
文章: 1,303
謝謝各位回答

我也是學這個的所以我知道能不能用,照理說應該可以用,但是我不確定包鐵殼的內部有沒有加裝什麼保護裝置讓它不能反著用所以來提出疑問,這樣說我好像應該直接去問賣的人才對吼XD
__________________
[/url]
老柏                 老柏(第二)

老柏(第三)              老柏(第四)
舊 2013-04-17, 09:41 AM #8
回應時引用此文章
老柏(第四)離線中  
無極>隱形
Regular Member
 

加入日期: Feb 2007
文章: 76
引用:
作者cmwang
110V的一次側接220V輸入時激磁電流勢必大增,運氣不好時燒壞也是正常的,甚至弄成短路都有可能發生,而且110V側的絕緣耐壓能不能承受220V也是個問題,so....

PS:鵝的電工機械早就忘的差不多了,有錯還請指正....



正常來說絕緣耐壓都無問題.只是會過激磁造成損壞.
舊 2013-04-17, 09:47 AM #9
回應時引用此文章
無極>隱形離線中  
MUS
Power Member
 

加入日期: Aug 2002
您的住址: PCDVD 02梯
文章: 578
引用:
作者cmwang
這麼搞通常不會得到440V,而是直接燒壞的機率比較高吧----最壞狀況還會弄成電線走火,所以真要試還是找對電比較熟的人代勞好了....


我想狼大的意思只是"理論"上會得到440V, 零件用料耐不耐受得住不在此討論.
另外樓主說的的確是反接, 單就transformer來說應該是沒問題的, 搞對線圈比方向就好了.