PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 電腦硬體討論群組 > 系統組件
帳戶
密碼
 

回應
 
主題工具
ji394m35p
*停權中*
 

加入日期: Jul 2012
文章: 291
請問飛瑞c系列ups

我想找二手c系列當穩壓器用 目前是看c700跟c1500

1.沒裝電池(不是沒電是沒裝)的時候,市電是會走bypass只剩濾波功能,還是一樣會轉直流再轉交流輸出?

2.會有警報聲嗎?能不能關閉?

3.不裝電池除了沒有不斷電機能之外會有其他不良影響嗎?
     
      
舊 2012-07-24, 02:43 PM #1
回應時引用此文章
ji394m35p離線中  
ji394m35p
*停權中*
 

加入日期: Jul 2012
文章: 291
超過編輯時間....

問題加一個,輸入電壓超過+-10%好像會跳電池供電,如果沒裝電池這時候會....?
 
舊 2012-07-24, 02:55 PM #2
回應時引用此文章
ji394m35p離線中  
cid7
Power Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 595
online ups一定會AC-DC-AC,
所以不能不裝電池,
飛瑞c系列只要不裝電池就會跳bypass而且一定會警報,
是可以手動關警報,
可是跑bypass自然不能濾波。

樓主要便宜就去買AVR或便宜的在線互動式,
而非去找貴森森的在線式。

雖然中型(20KVA以上)的在線式的轉換效率已經普遍超過90%,
然而仍是違反現代節能省電的趨勢。

回樓主第2帖,
飛瑞的機器啟動時即便在負載內,
電壓只要超過約130V就會跳電池供電(打電話問原廠回答也是1樣)。

此文章於 2012-07-24 03:08 PM 被 cid7 編輯.
舊 2012-07-24, 03:04 PM #3
回應時引用此文章
cid7離線中  
ji394m35p
*停權中*
 

能不能無電池當穩壓有點眾說紛紜... 去GOOGLE爬文有不少人說可以 我打電話問過飛碟UPS的業務 他也說可以
繼續深入爬文 也發現有人說不可以..........
那些說可以的人可能都是心理作用? 大概也沒有拿機器來測過吧
舊 2012-07-25, 12:53 AM #4
回應時引用此文章
ji394m35p離線中  
Chang JQ JQ
Master Member
 

加入日期: Jan 2002
您的住址: 桃園
文章: 2,018
樓主既然問過 飛瑞,那就以飛瑞的解答為主,因為裝不裝電池導致
能不能使用,這是廠商在韌體上的參數,絕大部分都可以使用,只是
會在面板上出現電池錯誤,少了不斷電系統這項功能而已。
最好把機型告訴飛瑞,已確定能不能用。

-- 請直接問公司技術人員,問業務 ? ----

大多設定在穩壓在 89V - 138V(得看廠商的設定) 輸出 110V
(負載瓦數會因穩壓範圍有所降低)。不在這數值內則直接跳電池供電,
過載直接旁路供電。


家裡用的是不同廠牌,機架式-沒裝電池是可以用(實測過,線上直接拆掉),
桌上型 記得好像也可以,好幾年前測試過。

樓主可直接買穩壓器就可以了,UPS 這種玩兒不要買中古貨,電池也不貴
該裝的還是得裝,反正On-Line所用的電池很耐命。
舊 2012-07-25, 06:34 AM #5
回應時引用此文章
Chang JQ JQ離線中  
ji394m35p
*停權中*
 

加入日期: Jul 2012
文章: 291
引用:
作者Chang JQ JQ
之前問過廠商是飛碟不是飛瑞,因為我對飛碟的某特價ups有興趣順便問的.
我在拍賣跟賣二手c700的賣家詢問,他本來告訴我沒裝電池就沒有穩壓,結果才隔一天又翻盤說他們工程師誤解我的意思,這台不接電池可以當穩壓用............根本眾說紛紜.

剛才下午我打電話給飛瑞台北的某施姓課長詢問,我問他c系列在線式ups沒裝電池能不能用,他一開始說不行會有alarm,進一步說是會走bypass,輸出等同市電.

除非連原廠也錯了,不然那些說沒電池也可以當穩壓用的可能只是吃了安慰劑...
舊 2012-07-25, 03:28 PM #6
回應時引用此文章
ji394m35p離線中  
Chang JQ JQ
Master Member
 

加入日期: Jan 2002
您的住址: 桃園
文章: 2,018
沒電池或電池異常的確會 alarm,但沒電池卻走旁路這點不合常理,廠商
既然這麼說那只能這麼認為,飛瑞 UPS 十幾年前用過,沒啥進步,現在
飛瑞和以前的飛瑞不同,早已被併購。

單純的穩壓可直接購買穩壓器,On-Line UPS 提供的不只是穩壓,還有
純淨的電力。

On-Line UPS 其電池可想成備用燃料,壓根沒啥功能性,平時只有浮充而已,
有些UPS會定時放電,依舊還是得看韌體的設定。((穩壓與電池毫無相關))


UPS 千萬別買中古貨,電子零件老化耗損是必然的現象,高負載、高溫環境
下耗損的更快。

樓主若真心想買,存錢買新的 On-Line UPS 1KV 比較實在。
電腦總價值沒超過3萬就別買了,沒意義。
舊 2012-07-25, 05:11 PM #7
回應時引用此文章
Chang JQ JQ離線中  


回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是01:25 AM.


vBulletin Version 3.0.1