Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2005
文章: 1,088
|
0.14*14C絞線耐安培數?
如標題,不知道這個規格的絞線
在110V下,環境30度~40度能耐多大的安培呢? |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Dec 2004
文章: 40
|
引用:
沒有實驗過不可能得知實際數據,我猜差不多10A左右吧! |
|||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2004
文章: 2,909
|
引用:
基本上10A沒問題啦 剪開電腦的3P線 或是延長線幾乎都這種線材 他們都標15A.... 不過我感覺5A就很危險了 畢竟10A*110V=1100W這很嚇人了 印象中大同電鍋也沒1100W這麼誇張... |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2002 您的住址: 新北市
文章: 257
|
查到兩個網站
http://www.a1.com.tw/calc/docs/wse....ble=Vulcanisate http://takee.myweb.hinet.net/newpage11.htm 0.14*0.14C 這規格看不懂? 可祥說嗎? 我手頭上是電機用的書,所以是查實心線、絞線、花線的安全電流數。 |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2005
文章: 1,088
|
引用:
0.14是線徑,共14蕊 這樣電線的直徑(線徑)怎麼算? |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Sep 2001 您的住址: 關西
文章: 100
|
引用:
應該是 0.14*14=1.96 算是2.0的線了 |
|
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Jun 2002 您的住址: 台中縣
文章: 1
|
引用:
線徑2.0mm*1芯截面積 ->pi/4 * 2^2 * 1=3.14mm^2--->可承受20A 線徑.14mm*14芯截面積 ->pi/4 * .14^2 * 14=.2155mm^2-->可承受?? 可能3A都不到
__________________
糟糕!被看到了 |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2005
文章: 1,088
|
引用:
大概就是這個囉 還想請問一下友站這個他怎麼算的 http://www.myav.com.tw/bbs/showthre...readid=20439649 11 AWG (4.17mm平方) 以 60度 耐溫的絕緣皮來看~是可以承受 20A 的電流 看不出以截面積和安全電流表怎麼對的上? |
|
![]() |
![]() |