感謝板上的朋友們,抓到問題了(漏水)~ 但還有問題 = =||

這幾天水塔水位無故下降
經過數天家人自行檢查... 水塔、馬桶、馬達都沒有問題

昨天經水電師父的指示 (叫我們半夜到一樓聽聽看牆壁有無水聲)
於是昨晚半夜與家人起來聽,的確牆壁內有聲音

但問題是整面牆的一半都有聲,還是無法確切得知漏水處

這幾天會開始找抓漏專家、壁癌專家...等相關業者

在此想請問抓漏的儀器~ 兩個問題
1.家人說有一種儀器可透視牆壁,看到牆壁內的結構,即可知道哪邊漏水
(真的有那麼神的儀器? 如有該儀器費用應該也不便宜,一般抓漏業者也會有?)

2.坊間業者稱 "免打牆" 是什麼樣的方式呢?
免打牆是用在壁癌? (發泡劑? 強效AB膠?)

我們目前猜測是水管破裂(因有水聲),打發泡劑與強效AB膠應該不適用於此吧?

因家中有小朋友與長輩,可以的話盡量避免打牆....

再次感謝
     
      
舊 2011-09-07, 07:55 AM #1
回應時引用此文章
qwer456離線中  
hometi
Registered User
 

加入日期: May 2011
文章: 0
免打牆? 應該是指高壓灌注,注射化學藥劑(給牆壁打針),會依牆內有水份的
”路徑”發泡補縫,不過此法無法用在水管有破裂..以下有施工圖片給您參考
點裡面的"施工相片"
http://hometi.myweb.hinet.net/

工作日誌的
http://hometi.pixnet.net/blog/post/60920017
 
舊 2011-09-07, 08:50 AM #2
回應時引用此文章
hometi離線中  
B76202023
*停權中*
 
B76202023的大頭照
 

加入日期: Jan 2001
文章: 291
1.家人說有一種儀器可透視牆壁,看到牆壁內的結構,即可知道哪邊漏水
(真的有那麼神的儀器? 如有該儀器費用應該也不便宜,一般抓漏業者也會有?)
----------------------------------------------------------------
我很懷疑...

不過如果漏水很嚴重的話, 治本的方式還是找出漏水的地方, 把牆挖開, 裝上新管路~~
舊 2011-09-07, 09:37 AM #3
回應時引用此文章
B76202023離線中  
qwer456
Senior Member
 

加入日期: Sep 2004
文章: 1,208
引用:
作者hometi
高壓灌注、化學藥劑應該都是跟對壁癌吧?

看來我家的狀況只有打牆一途了

只是水量流失很大,牆壁卻不見任何潮濕,很納悶

我們平常使用熱水時突然關閉,會也水鎚聲
也不知道是否水鎚效應導致水管破裂??

唉~ 真傷腦筋
舊 2011-09-07, 09:40 AM #4
回應時引用此文章
qwer456離線中  
tabchao
Amateur Member
 

加入日期: Jul 2003
您的住址: 台中
文章: 48
一般來說,

不打牆的話,

會用改管的方式處理,

特別是你已經抓到大概的漏水範圍!

不嫌難看的話,改明管繞過可能漏水的部位,

一勞永益!
__________________
大本領人,
當日不見有奇異處!
真學問人,
一生無所謂讀書時!
舊 2011-09-07, 09:45 AM #5
回應時引用此文章
tabchao離線中  
qwer456
Senior Member
 

加入日期: Sep 2004
文章: 1,208
我們現在也只是推測

一樓到五樓,只有一樓牆壁有水聲 (跟水電師父說法一樣)
但水聲是整面牆都有水聲,無法判斷出哪邊聲音特別大聲
(可能是水一直沿著水管跑吧....)

如果是改管要怎麼改呢?

我家是五樓透天厝,假設一樓漏水
那麼要從何處改?
舊 2011-09-07, 10:16 AM #6
回應時引用此文章
qwer456離線中  
wepin
Advance Member
 
wepin的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: tainan
文章: 341
棄用該牆內的管線,改配明管(但要配的漂亮不容易)!
舊 2011-09-07, 10:33 AM #7
回應時引用此文章
wepin離線中  
hometi
一般透天厝的水管接法, 從水表處接出, 供應一樓所有用水, 到屋子最後面的廚房,
分接一條管子(有的此處接抽水馬達)到最頂樓的水塔, 而水塔就供應2樓以上的用水.
所以, 如要改明管:
從水表處接給1樓各用水處(一般是廚房跟廁所), 再將原通往頂樓水塔的管子接過來.
如果, 是一樓通往頂樓的管子也有問題, 那就連這條也改明管!
舊 2011-09-07, 10:38 AM #8
回應時引用此文章
hometi離線中  
qwer456
我們該區因水壓不足,都是採用抽水馬達將水抽到頂樓水塔存放
一般用水也都是用水塔內的水(沒有通過水表,只有抽水馬達抽水時水表才會動)

不過我想家人應該比較偏向修復
因明管家人接受度較低

若要修復應該就免不了打牆了
真傷腦筋

此文章於 2011-09-07 11:13 AM 被 qwer456 編輯.
舊 2011-09-07, 11:12 AM #9
回應時引用此文章
qwer456離線中  
abai
*停權中*
 
abai的大頭照
 

加入日期: Mar 2010
文章: 45
樓主你這個問題已經貼了4篇主題了
用回應文章的方式貼在同一篇不是很好嗎?
...
不好意思沒有幫到你的忙

此文章於 2011-09-07 11:45 AM 被 abai 編輯.