Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 王八蛋限制實在太多了..
不僅僅是性能上的約束... megacli -adpallinfo -aall打下去看.. 限制一堆... 例如新版f/w的強化的Dimmer Switch技術讓Power Save機制變得更實用.. 這部分沒有甚麼問題的話.. 我覺得相當ok... 做得非常好.. 非常明顯看出效果.. 如果是SAS HDD支持T10 power condition.. 可以讓Power Save效果達到最大化... ![]() Seagate的節能方案-PowerChoice似乎比WD先進很多... Idle_A • 停用大部分的伺服系統、降低處理器和通道 耗電量 • 以最高速率運轉的磁碟 (7200 RPM) Idle_B • 停用大部分的伺服系統、降低處理器和通道 耗電量 • 磁頭已卸載至停放區。 • 以最高速率運轉的磁碟 (7200 RPM) Idle_C/Standby_Y (僅限 SAS) • 停用大部分的伺服系統、降低處理器和通道 耗電量 • 磁頭已卸載至停放區。 • 硬碟機降至較低轉速 (降低 RPM) Standby_Z • 磁頭已卸載至停放區。 • 硬碟機馬達降低轉速。 • 硬碟機仍會回應非媒體存取主機指令。 不過LSISAS2008似乎做了一些限制.. ![]() 不支持就算了.. 又不是每個人都有SAS.. 結果... ![]() 殘得很厲害.. Power Save武功廢掉一半.. 最後只能.. ![]() 我覺得這限制很不合理.... 下面是性能上的限制: Limitations ================ Max Arms Per VD : 16 Max Spans Per VD : 8 Max Arrays : 16 Max Number of VDs : 16 Max Parallel Commands : 31 Max SGE Count : 80 Max Data Transfer Size : 8192 sectors Max Strips PerIO : 20 Min Strip Size : 8 KB Max Strip Size : 64 KB Max Configurable CacheCade Size: 0 GB Current Size of CacheCade : 0 GB Current Size of FW Cache : 0 MB 限很大.... 種種限制.. 這產品在RAID solution沒甚麼購買價值... IR和IMR產品都不值得... 此文章於 2010-12-31 10:27 PM 被 vxr 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |