家庭用電問題,請網兄們幫忙
昨晚冷氣(220V)突然停電,110V電器有的斷電有的正常,於是拿電表去總開關量測.
在無熔絲開關前有3條線,應該可得 220 (紅黑),110(紅白) ,110(黑白) 3組電壓. 量測後發現其中一組110(紅白)可維持正常穩定電壓,另一組(黑白) 則是由0V到95V 間變動, (紅黑) 則大約是 (紅白110V) -(黑白0-95V) . 照理說紅黑之間應該是成相反(180度)的相位,即 (紅黑電壓)=(紅白電壓)+(白黑電壓). 奇怪的是現在好像變成(紅黑電壓)=(紅白電壓)-(白黑電壓). 不解的是由電線桿到電表前是正常的,經過電錶後就變成這怪模樣, 電力公司還沒來修,在維修前想請問有網兄知道這是為什麼嗎? |
|||||||
|
|