請問全X電子買的大金冷暖變頻~裝機人員沒主動建議室外機接地跟漏電斷路器~已裝好機該如何改善?
室外機的線是接舊冷氣110V的室內線
剛才拆開來看 是沒有接地 應該說也沒接地線可以接 ![]() 配電箱看沒有接地線路 ![]() 裝機人員說他會改110V改回220V但他不能改 叫水電改回來 應該只是把左二的2P20A無熔絲斷路器 改回兩條火線變220V ![]() 大金冷暖變頻說明書上有寫務必安裝漏電斷路器 ![]() 在供電方面務必使用空調機專用的獨立電源電路 ![]() 說明書上有室外機接地端子圖 ![]() 有一頁也寫要裝露電斷路器 ![]() 另外一張也寫必須裝漏電接地斷路器 ![]() 室外線是用2.0mm2 3C的線 ![]() 大金網站的說明也有寫要接地跟漏電斷路器 ![]() 因為前天裝好我在洗鋁門窗 手摸鋁框有點麻麻的感電 我在想家裡配電箱本身沒接地那條線 雖然是一樓 但打接地銅棒成本太傷 重拉一條220V走內管應該也不便宜 走明線裝機人員跟我說很醜 說可以用房間的內線改 是不是2P20A的無熔絲斷路器 改成漏電斷路器 室外機的接地拉出來到不鏽鋼架的壁虎上鎖住 用這個方案可以吧 想不到裝冷氣學問還真多 一般人應該也不太會知道這些要注意 我只是覺得全X電子的外包裝機人員 確認有220V的電 裝好有通電但沒做接地 就算老舊公寓配電箱沒有接地線 配電箱也沒建議裝漏電斷路器 至少要建議跟告知一下購買者才對 而不是裝好通電了拍拍屁股走人 前天有跟全X電子反應說鋁窗有水時 摸到會麻麻的 年紀較大的店員 一直跟我說是水電的問題 但他還是會派裝機人員來看 我知道應該不少老舊公寓 一開始就沒接地 要確實做到接地很難 不然就是要花錢 也有人說變頻冷氣裝了漏電斷路器 或許會一直跳給你看 只是覺得至少提醒一下 還有就算配電箱沒接地好了 至少還是裝個漏電斷路器比較好 請問有甚麼改善方法謝謝
__________________
心好累 定價香到爆的3900元含小烤箱的林內瓦斯爐(日本製造)開箱 3900元林內瓦斯爐(日本製造)大部拆解 以跑步健走美食旅行為主喔 莫名跑走去(個人網站歡迎來逛逛) 我的個人 IG 此文章於 2019-01-13 06:28 PM 被 莫名一言 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
![]() 有沒有電表切AC檔量鋁窗跟水泥地看有沒有微量電壓?
圖一白色那條應是接地剝長一點用尖嘴鉗凹成一個圓和牆壁接線盒螺絲鎖一起,可能有用? ![]() 或把室外機接地另拉一條鎖不繡鋼架上 ![]() 此文章於 2019-01-13 07:26 PM 被 bluse 編輯. |
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2017
文章: 188
|
這應該算無解的
台灣的師傅就是這樣 裝好能動就好 有特殊要求 比如...要完全按照說明書標準施工 就要另外加費用 而且老房子的話,會更麻煩 接地就是一個大問題 而且說實在的,冷氣師傅覺得你難搞要求多的話 通常都會說 電的部份他不負責 會要你找水電師傅先弄好(好像有道理... ![]() 冷氣的來只負責裝機、銅管,電接上去... 幾年前我在家樂福買,來裝的情況也跟你差不多 甚至比你還差 主電源要進電箱的電線,因為要挖開舊的洞(用矽立康封) 他懶得弄,直接剪舊線續接(就普通用電火布纏) 這段續接的在我家1樓外牆上,會淋雨的 我請他重弄,他就說不關他的事,要就要找水電弄 線也都少1C(沒接地) 後來我全部自己重接,為此還買六角壓接鉗... ![]()
__________________
![]() ![]() 還是撐不過第十年 ![]() ![]() 此文章於 2019-01-13 08:40 PM 被 h1010000 編輯. |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2017
文章: 144
|
改電盤要有證照,裝冷氣的不可能會
自己事先要先改好 |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2002
文章: 459
|
花點錢請水電改吧
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
引用:
第一次看不懂你寫的文章。 首先,你原來是110V的電,你的冷氣是用220V的電,所以裝冷氣的工人,幫你改成220V,但是這又不是專迴,那其它的迴路也變成220V了嗎? 第二,你原來就沒接地,裝了冷氣後,鋁窗就會漏電,這個邏輯是電壓昇高就會漏電嗎?那原來的110V,就不會漏電嗎? 第三,你漏電的問題沒解決,但是你想要裝接地線或是漏電斷路器來克服,這個邏輯實在讓人無法理解, 假設是真的會漏電,那你的漏電斷路器,不就是一直跳脫,那你冷氣還能用嗎?
__________________
![]() ![]() ![]() 此文章於 2019-01-13 09:06 PM 被 隨風浮雲 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2010 您的住址: 三界火宅
文章: 396
|
變頻冷氣使用交換電源,天生就有這種感應電問題,算不上漏電,但很討壓就是了。如電腦機殼會電人的情況一樣。
請水電加裝地線,簡單打個銅棒也好。基本沒其它辦法,不然就不要摸到那些金屬……裝地線時可以順便加裝漏電斷路器。
__________________
為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。 |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
漏電斷路器裝上去不然每年洗窗都會被電
![]() |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2001 您的住址: 雙子星裡的孤星
文章: 1,044
|
引用:
我覺得不太像漏電 比較像室外線些微感電 室外機裝在外牆不鏽鋼架上 水泥牆旁邊是鋁門窗 裝好當天洗窗戶時 我猜或許是因為我腳是濕的 雖然有穿拖鞋 摸到鋁窗框時會麻麻的 昨天跟今天都下雨 我冷暖開到最低跟強運轉 用手摸濕的鋁窗框 跟不鏽鋼架倒是沒感覺 所以我想不太像真的漏電 但還是等原廠來看好了 全X電子說要來看的是大金原廠 不是裝冷氣的師傅 裝冷氣的工人沒有改220V 她說他會改 但還是叫我找水電改 水電調整一下線路而已 我猜是兩條火線搭一條中性線的220V 只是舊冷氣是110V所以之前配電箱有改過 只是再改回來
__________________
心好累 定價香到爆的3900元含小烤箱的林內瓦斯爐(日本製造)開箱 3900元林內瓦斯爐(日本製造)大部拆解 以跑步健走美食旅行為主喔 莫名跑走去(個人網站歡迎來逛逛) 我的個人 IG 此文章於 2019-01-13 09:19 PM 被 莫名一言 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
引用:
如果確定是專廻,你可以自行將電盤的NFB更換為漏電跳脫型,大小是和原來的NFB相同。 但是同前面的回覆,如果是真有漏電情形,那就會一直跳脫,因為漏電斷路器非常敏感。