Amateur Member
![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 「文化三路」捷運站
文章: 39
|
如何利用電表確認家中裝潢的投射燈是直流電還是交流電?
最近買一些三晶片的食人魚LED,將車上的小燈都改裝完畢之後,突然想起家中的投射燈,應該也可以改成LED發光源,藉以節省耗電量,把燈泡拔下之後,曾在賣場中看到好像是叫做「豆泡燈泡」,12V,想說把LED做好後,以兩根鐵絲插入原有的燈座即可替代,不過卻不知道當初裝潢的線路是以直流電12V還是以交流電12V為主?
有向同事請教,他是教我用電表的AC 電壓去量測,若是出現數值,就應該是交流電,若是量不到數據,就是直流電,剛剛試了一下,結果在AC電壓的位置,量出「4V」的數字,那這到底是直流電還是交流電啊?電壓確定是4V而已嗎? 請教版上有經驗的人請指導一下如何用電表量測不明電壓種類(交流?直流?),謝謝... |
|||||||
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: May 2002 您的住址: 海底2萬里
文章: 2
|
![]() 電表上 ac=交流電 數字是你覺的那是多少的電
電表上好像有10 100 1000位數吧 我忘了 dc=直流電也就是有正負極的 一班來說家中的投射燈都是dc 12v的 你只要把電表轉到dc那再找位數 紅色接燈座 黑色接地 你就可以找到那個是正極了不知道我有沒有說錯......最後現在已經有led投射燈了xD ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2004
文章: 90
|
看你的燈具不就知道它是直流還是交流的了....
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 1,268
|
一般傳統鹵素燈具是 AC 12V
如果是直流那可能是電子穩壓 基本上鹵素燈若是用在輔助(氣氛)照明 那換成 LED 還無所謂 因為食人魚太暗了 無法當主照明 |
![]() |
![]() |
Amateur Member
![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 「文化三路」捷運站
文章: 39
|
因為燈具已經坎入裝潢裡面,我無法看燈座的電源標示,另外,
在大賣場那邊,有相似的燈座,不過卻是有AC與DC兩種規格, 所以我也無法猜測我家的到底是哪種規格... y拍上是有LED杯燈完成品(1W、3W、5W),不過加運費約 290起跳,想說我只要有照明即可,不需要當成主照明需求, 所以想說利用剩下的食人魚自行改裝即可... |
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2004
文章: 90
|
燈泡應該可以拆下來換吧~~
上面會有更明顯的標示..不是叫您把燈具拆下... 燈泡上面就會有寫了,至少也會有型號 |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 1,268
|
不然就接個橋式整流
橋整 AC 端也可以接 DC 這樣輸出的部份正負不變 輸入端又可以隨便接 算是一種防呆,不錯吧 只是會損失約 1.2~1.4v 的壓差 |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Nov 2003 您的住址: 基隆
文章: 27
|
用直流表去量,如果有數值出來就表示是直流。
因為如果使用交流表去量,如果不是很好的穩壓線路,會從電表上看得到交流電 |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2001 您的住址: Red Planet
文章: 4,277
|
不用那樣傷腦筋,Y拍露天有賣LED投射燈,不過設計師對於這樣的燈具風評都不太好~~
__________________
The war is crates by fear and gap. |
![]() |
![]() |
Amateur Member
![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 「文化三路」捷運站
文章: 39
|
引用:
是因為LED燈源的感覺不能與鹵素燈泡相比嗎? 引用:
所以我才會量出AC 4V的狀況?因為我怕用DC去量,卻燒了電表... |
||
![]() |
![]() |