小弟親戚是再做電的
前兩天問了小的我一個問題,"12.8Kw、三相、480V、8平方用導線"要算出故障電流?? 用以上4種條件算出故障電流,因為要搭配無熔絲斷路器,所以比須得知故障電流來搭配 無熔絲斷路器中的額定起斷容量,小弟用"故障電流"在搜尋引擎找過,沒找到相關計算式, 還是故障電流有其他專有名稱??或"12.8Kw、三相、480V、8平方用導線"這四個條件不足 或是不對?? 有勞各位大大解答了 |
|||||||
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2003 您的住址: 台北縣永和新店
文章: 375
|
(12.8KW/3P/(480V* 1.732) ) > 15A , 用20A NFB x 3 (一相一個)
條件有點不足, 只能估算 一般是看VA數, 還有是Y接還是Delta接
__________________
Jason Chen @ Taiwan 嘟嘟....你慢走 2006/1/12 中午 此文章於 2005-07-11 06:16 PM 被 JasonCTW 編輯. |
||
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2004 您的住址: 你家隔壁
文章: 60
|
Jason Chen大,您的算式是從哪裡導出來的可以告訴小弟嘛??或是有可以參考的網頁~ 謝謝
目前三相NFB後要接一台12.8Kw、480V、3相的馬達,所以必須知道三相NFB的IC(額定起斷容量)單 位是KA。 已經知道馬達規格12.8Kw、480V、3相,NFB的框架容量AF要用50AF,額定電流AT要用40A,要 算出額定起斷容量KA?? 這樣才能買適合的NFB,不然買錯不是NFB爆掉就是往上回燒。 |
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2003
文章: 66
|
課本上有~~若想要知道資訊~~請找"電力系統分析"這本書!!
我有一本!! |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Feb 2004 您的住址: So-Ga
文章: 935
|
8平方用導線就可知道...還要算???查表便可..在x1.5倍(一般)..馬達X2.5倍(重戶)
|
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2004 您的住址: 你家隔壁
文章: 60
|
8 * 2.5 = 20kA 這麼大一顆NFB,還有可以告訴小的我是查哪種表好嗎?? 謝謝
|
|
|