各位大大安:
因為公司工廠的電壓不太穩(常有需要用到起重用的吊重設備),導致傳真機等等電器 常常電路板燒毀 請問一下,如果是一台電腦和一台傳真機的話,那穩壓器要買多少A的.小弟我有考慮 過ups,但是一方面主動式的太貴,預算希望能控制在2000以下.所以請各位專業的 大大們可以推薦一下 廠牌 價錢 和台北、台中那裡買會比較好呢? 非常感謝您的回答!! (PS:電腦配備簡單,都是一般的配備,cpu:雷鳥1G等)
__________________
你現在不會懂什麼是真愛,特別是你無法作出取捨時 徵PCDVD站服 L號
此文章於 2004-10-06 06:17 AM 被 fenyuan 編輯. |
|||||||
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2003
文章: 1,023
|
買個500VA應該就夠了
不放心再多買個600VA AVR一般來說去電子材料行比較常見 PS:AVR與UPS通常以VA表示規格,VA=伏特安培,簡稱伏安 |
||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 台北松山
文章: 5,793
|
就你的CASE,我是很懷疑裝穩壓器的效果,
穩壓器只能穩住短暫的電壓變化,但起重設備造成的壓降時間並不短, 如果可能,在線式UPS才有可能隔絕壓降問題,但以你的價位不可能, 建議說服老闆,燒個幾次設備就能換台高容量在線式UPS了。
__________________
我是老王 |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2003 您的住址: Taichung
文章: 164
|
謝謝2201612的回答
感謝.wcc8914大大你的意思是說 如果 長時間使用起重設備的話,AVR可能撐不住嗎?(如果一天約一小時的使用時間呢?) 另外 可否請大大推薦一下 以這種情況 比較適合那個廠牌符合 C/P 值的 在線式UPS 呢? (ps:其實電腦比較沒差,重點是傳真機,那如果針對那台傳真機作保護,還有什麼方法 呢?) 希望專業的大大給予指導。 3q
__________________
你現在不會懂什麼是真愛,特別是你無法作出取捨時 徵PCDVD站服 L號
此文章於 2004-10-06 01:32 PM 被 fenyuan 編輯. |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 台北松山
文章: 5,793
|
穩壓器基本上是以電感、電容原理,
來吸收電源的突波,及短暫的瞬間停電,將電源調整成穩定的正弦波 (台電常發生,看電燈會突然閃一下就是了) 因此,保護時間通常是以ms為單位, 但大馬力馬達性負載啟動是以秒為單位,負荷越大越嚴重, 一般AVR應該調整不回來的,照理說應該分開電源迴路才對。 至於推薦UPS我不懂沒辦法,我只知道這種東西便宜沒好貨, 論壇上有專業廠商的人員(忘了是誰),看他會不會看到了。 ps.使用某國產品牌(很大)已讓公司損失數億,但這是大容量的, 小型的不知道,如有可能,目前還是進口的好。
__________________
我是老王 此文章於 2004-10-06 04:57 PM 被 wcc8914 編輯. |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2003 您的住址: Taichung
文章: 164
|
感謝回答. 那如果使用大型起重設備時,將傳真機的電源拔除,使用完畢(如果可以要多久才行?)
後再將電源接回。這樣是否就能保護到傳真機的安全呢? 另外 想請問分開電源迴路,是大工程嗎? XD.. 謝謝
__________________
你現在不會懂什麼是真愛,特別是你無法作出取捨時 徵PCDVD站服 L號
|
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2004 您的住址: 台中縣大甲鎮
文章: 934
|
引用:
是可以啦 但是你不覺的麻煩嗎?? 就算你不覺得麻煩 , 但是其它的東西也是會受影響的 雖說一時之間不會馬上損壞,但是一定也是會大大影響這些東西的壽命的. 我看你還是找別的方法吧 , 除非你每次都把所有的東西電源都拔掉. 有可能嗎 ??? |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,449
|
我是覺得先改善貴公司的電源環境比較重要, 電源插座供給起重機, 傳真機......,等等的, 建議起重機等吃電的可以獨立遷一條線給它用, 其他的也要再接一條出來, 找個水電師傅來施工最實在......
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Feb 2000 您的住址: 高雄市
文章: 102
|
這種問題,一般水電師傅解決不了的.
如果貴公司電力系統需量是50KVA以下的,是當初沒有考慮到這種狀況,想解決要花至少 6位數才能解決.100KVA以下的是很簡單.不應該有這種問題才對. 買1kva的ups才是最省錢又快的方式. 註:需量看台電的電費單 |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2003 您的住址: Taichung
文章: 164
|
感謝各位專業大大給予建議
經過討論後,我想會公司會考慮變更大型吊具獨立迴路,但是排除此因素外,台電供電在那地區還是不穩,請問如果單純化為台電單獨電壓不穩。是否有值得推薦的 "穩壓器"呢(廠牌)? (PS:一台電腦加一台傳真機) 呃,其實還有冰箱啦..只是好像加進冰箱會變複雜 ,呵呵所以不管他了 very thanks.
__________________
你現在不會懂什麼是真愛,特別是你無法作出取捨時 徵PCDVD站服 L號
|
|
|