New Member
加入日期: Apr 2003
文章: 9
|
安裝單線開關的問題
因為小弟想到這邊有熟悉電工的網友
所以特來請教 牆壁裡有三條線 紅 白 藍 共接了一個單線開關兩個插座 (我不會分火線水線 ![]() 至於日光燈則接上了紅線與藍線 想請教如何裝配這些開關插座 可以讓日光燈經由開關啟動 讓插座可以使用 (今天自己亂搞已經爆炸好幾次了 T_T) 謝謝 |
|||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2004 您的住址: 無止盡的文件地獄~~
文章: 4,714
|
紅+白的樣子.....
電工的東西幾乎已經丟回火星了.... |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2000 您的住址: 高雄市
文章: 102
|
很明顯的配線用色錯誤,樓主有無三用電表,用電表判斷比較快.
1:電表撥AC200V電壓檔,電表線一端用手拿金屬部份,另一端金屬 碰觸白色線,電表有約50V.白色----->火線.(如無,同理找出紅或藍) 2:應該共有四條線,有兩條一樣顏色.------>地線(藍色比較有可能), 紅色則為控制線. 3:火線插入單切開關一端,另一孔應已有小截電線插入插座一端, 控制線插入單切開關另一端.地線插入插座有W記號一端.---------OK 如無電表則是那兩條線相觸會爆,代表火線與地線.(白色是火線機會大些) 不會爆的一條是控制線,分出火線地線控制線後,則如上述接法. 註:插座不會是你自己加上的吧!自己加上的不適用上述方法! |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2004 您的住址: 無止盡的文件地獄~~
文章: 4,714
|
引用:
請教一下,方法1是透過人體電阻接地嗎???會不會被電到??? |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2000 您的住址: 高雄市
文章: 102
|
380V以下沒問題,前題是不能赤腳
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2003
文章: 1,233
|
開關的部分先不要接
插座應該可以使用(接紅線與藍線 日光燈可以使用的話) 表示是110v沒接錯 最後由日光燈拉一條線到開關(假設一個是黃線 一個是黑線 用新的線 沒有電的) 再來只能選擇一邊 假設黃線接插座的紅線邊(意思就是紅線的電不經過開關 直接到黃線) 那麼黑線接開關的紅線邊(意思就是藍線的電需要經過開關 才能接到黑線) 黃線和黑線間不能有ㄇ字形線連接 不然會短路 藍線這邊當然要用短的ㄇ字形電線全部連接(藍線這邊插座開關的孔都要連才有電) 成功的話不要忘了上來報告 |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Apr 2003
文章: 9
|
先感謝各位的熱心解答
其實我沒把問題說清楚 不好意思 其實情況如下 開 插 插 (紅) 關 座 座 a o oㄇo oㄇo o白 b o o o oㄇo o藍 c 圓圈代表開關或插座背面的插孔 顏色代表電線 ㄇ字代表ㄇ型跨接電線 因為日光燈不會亮我認為是開關壞了 想換一個試試 但是在拆的過程中忘記紅線該插a或b或c哪個洞了 亂搞一陣後總是爆炸 總覺得插a也不對插b插c都不對 後來去拆日光燈發現日光燈已經接好紅藍線 不過老是爆炸不敢亂搞了 自己用簡單電路去想也想得亂七八糟 所以上來請教 結果自己又沒把問題講清楚 讓大家麻煩了 對不起 <(_ _)> 拜託請各位再給予指教吧 謝謝 此文章於 2004-10-14 11:43 AM 被 lhf 編輯. |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2003
文章: 1,233
|
如果原來都可以用
那當然紅線插在b就可以了 c也可以(左下方第2個圈圈) 因為開關那2個孔是共通的 但是插a也可以 日光燈會24小時長亮(不經過開關) 如果會爆的話 表示你有接到2條110v就會變成220v 既然原來可以用 就不是這個問題 |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Apr 2003
文章: 9
|
引用:
感謝這位朋友熱心相助 小弟依照你的建議將紅線接到b孔 不會爆炸並可正常運作 十分感謝 此次胡搞損失單切開關與插座各一枚 膽子也嚇掉一半 anyway感謝所有幫忙的朋友 ![]() |
|
![]() |
![]() |