請問第四台訊號的問題
請教各位高手
小弟於裝潢房子時請工人於各房間各分接了一個cable插孔 驗收時倒沒測試過有無問題 最近因為有買了一台電視及Monitor(有TV功能的)安裝於各房間 發現其中有兩個頭接出來的畫面很多雜訊 另外一個甚至完全無畫面(想像一下沒插Cable的畫面) 我們這棟大樓的第四台是走暗管的. 也就是每棟樓梯間有個箱子的那種 請問: 1)要裝強波器是不是要裝在箱子裡面最有效?第四台公司會有意見嗎? 2)沒有畫面的那個插孔如何測試是沒接好還是訊號衰減? 在不超過20公尺的距離內訊號衰減有可能完全沒畫面嗎? 多謝各位網友指教
__________________
Man Thinks, God Laughs. - Milan Kundera |
|||||||
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2001
文章: 540
|
回覆: 請問第四台訊號的問題
引用:
不一定;可能 如果是單純CATV的來源就不良的話可以請業者來改善 自家用的強波器還是裝自己屋裡的比較正常(還要吃110V交流電) 引用:
正常來說 一般配線都會採用串接的方式 線材跟插座品質不良或者施做不良都會使訊號衰減相當嚴重 而且串接的方式本身就不是很好的做法 越後面的節點訊號越差 比較理想的方式是採用一對多的強波器裝在來源提供每一台電視單一線路 (正常來說是不會有人這樣做的) 不過你的情況可能要請專人去查修吧 ps.我不是高手 |
||||
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 台北
文章: 719
|
這個 自己動手是最快的
上網搜尋一下就會知道如何做 http://www.ee.kyit.edu.tw/ 這邊有教一些基本的 1.你的情況 強波器可說是一點用也沒有 去光華商場找cable插孔 後面有說明如何裝 2.自己用螺絲打開cable插孔就知道答案 |
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: May 2002
文章: 88
|
回覆: 請問第四台訊號的問題
[QUOTE]Originally posted by wangps
[B]請教各位高手 ---------------------------------------------------------- 1.你的問題應該是裝潢時,璧內盒分歧的地方處理不良(99%不會依照CATV工法施工) . 2. 萬一若璧內盒分歧的地方被裝潢封死了的話,那必須把那分歧的地方找出來,再行處理,否則是無解的.(只好拉明線ㄌ). 3.裝強波器是無法解決你的問題的. 以上,若還不懂,那建議你花錢請CATV公司來幫你裝分機,就OK了. **你是用新唐城的嗎? |
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: May 2001
文章: 41
|
回覆: 回覆: 請問第四台訊號的問題
引用:
1.檢查你的分接器,如果是T型的就去電子材料行找個大通的 7172 2.壁孔是不是用一顆縲絲鎖著的,如果是買一個好一點的接頭換上去就可以了 還有幫大家澄清幾個觀念,強波器要裝在訊要良好的地方才有效果,另 5C 的標準CABLE 100M 的衰減是 7dB, 7172(1對2接頭)的衰減是 3.5dB(因為對半分再加上損耗約 0.5dB) ,而大部份電視TUNER的規格都有+-12dBmV ,而第四台TAP上的訊號約調在0dBmV左右,所以一般訊號都不至放太低(除非你分很多台),而市售的強波器動不動就有+20~30dB的能力,太強的訊號也會造成水波紋,所以大家所謂的畫面差都是SNR太底所引起的,元兇大部份是不良的接頭和分接器. |
|
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2001 您的住址: Planet Terra
文章: 306
|
感謝各位網友的高見
因為是埋在裝潢下的所以看來是無法確認是否接頭的關係 只有牽明線吧..... 多謝
__________________
Man Thinks, God Laughs. - Milan Kundera |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2001
文章: 184
|
請問一下
"不良的接頭" ?? 我CABLE是自己接的 在製作CABLE接頭 實不知道要注意什麼?? 謝謝.... |
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: May 2001
文章: 41
|
引用:
一般自製的 cable 接頭,大概常見的有幾種 1.水電配線時常用的附壁接座(就是在牆上像電源座的接頭):這種頭的衰減很大,而且因為他只用一顆螺絲鎖著,以所包覆的地線和訊號線都露在外面形成假天線會灌入很多的雜訊,這是很多大樓訊號不清的主因之一(另一是線材) 2.兩件式的接頭:就是訊號蕊頭為可鎖式的,另外加一個包覆地線的鐵環.這種頭只要小心製作其實都還不錯用,但買的時候注意一下哪個鐵環長度最好是在1CM左右的,不要買哪種鐡環很短的 3.一體成型的防水接頭:這種接頭俗稱鳳梨頭,東森都是用這種頭,需要有壓接工具才能製作的好看又好用,效果心是最好的. 製作接頭時只要注意下列幾項就可以有最小的訊號干擾 1.訊號蕊要比鎖頭約長1mm 2.訊號蕊包覆差不多和鎖頭內側底部切齊 3.包覆地線絕對不要和訊號蕊接觸到(如果1~2蕊地線和訊號蕊接觸到會讓訊號變的很差但還可以看,這是很容易犯的錯誤) 4.包覆地線絕不要露出鐡環,這會形成假天線也會讓你的SNR變差的 |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2001
文章: 184
|
引用:
哇..謝謝kendlin... |
|
|
|