Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
炎炎夏日的移動冷氣添加進氣口改造,增加效率。
先說明一下
因為PCDVD上傳圖無法編輯圖文位置,也懶得用圖床了,所以直接把四張圖分成四次發言, 每一個簡單說明搭配一張圖。 ================================================ 近幾年移動空調比較興盛,然後又衰落,但市面上還是不少移動空調, 甚至有專門設計給露營車的專用空調。 興盛大概是移動空調方便,衰落可能也跟它的使用效率有關係。 所以本篇就稍微介紹一下如何增進移動空調的效率。 基本上,空調原理都沒什麼改變,它是一個利用冷媒的「熱交換」機器, 所以它的效率其實遠高直接用電把「熱變冷」(致冷器)或「冷變熱」(電暖器) (補充:致冷器也是一種直接用電來做熱交換,不過效率不好,) 它的熱交換就是利用冷媒「蒸發吸熱」和「凝結排熱」來做交換, 壓縮機就是把冷媒「加壓變液體」,產生的熱排掉, 然後冷媒再到蒸發器「蒸發變氣體」,吸熱產生冷氣, 蒸發過程中溫度降低,空氣中的水份凝結,達到除濕功能,所以這也是很多除濕機的原理。 如圖: 移動式空調就是把窗型冷氣的橫放排列,變成垂直排列, 分離式就是一個在室外一個在室內,所以基本上都是一樣的東西。 上半部藍色框框是「蒸發器」也就是冷媒蒸發變成氣體產生冷氣的部份。 下半部紅框就是冷凝器,把已經氣化的冷媒加壓,再把它變成液體,然後把產生的熱排掉。 如此往復循環。 此文章於 2024-07-26 09:17 AM 被 Axel_K 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
移動式空調之所以效率不好就是因為為了使它「安裝簡便」,
很多移動式設計只有在下半部的冷凝器上裝一個「熱氣排出管」, 既然有排出,那就有進入, 於是房間內本來已經冷卻了的空氣有一部份就被拿來當「排熱」使用, 然後從其他門縫繼續吸入空氣來補充房間被排出的空氣,而不是在房間內密閉循環, 所以單管移動式空調不管冷氣還是除濕功能,幾乎有一半被浪費了。 改造「單管」移動空調就是要把「蒸發器」部份變成「室內循環」 「冷凝器」部份變成「外循環」,就有點像「窗型冷氣」,分成「室內」「室外」。 於是我用3D列印了銜接套,變成了「兩管」移動式空調, 如圖所示,下半部一進一出,冷凝器部份變成「外循環」,不會浪費室內已經冷卻了的空氣。 使用效果是很明顯的改善,不只是冷房速度,除濕也是一樣。 |
||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
為了列印方便,我就沒有設計到全罩包覆,
因為進氣口會有吸力,剩餘的部份只要用厚紙板剪裁就可以遮蓋到約95%以上, 大大增進效率,流一點點當空氣循環是可以接受的。 下圖是安裝使用中的側面圖。 我還增加了一個大輪子移動台,把移動空調放在上面, 彌補我管線切一半的不足外,我是故意讓下面空下來放一個盆子盛放除濕過程的水。 為什麼要這麼麻煩?其實沒錯,現在移動式空調都沒有設計水箱, 它是利用積水到一定程度,然後讓水被排氣風扇打入空氣,從排氣管排出, 但是這樣處理其實不是沒有缺點的,會使機器內部容易因潮濕而長黴菌, 甚至長時間高濕度,會使鼓風機馬達更容易生鏽,增加故障。 潮濕的夏天大概6小時就可以蓄滿一盆水,只要開冷氣時順便開啟定時關閉即可解決, 然後倒水一次,需要使用再開啟。平常我只定時4小時,水不會太滿。 |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Apr 2017
文章: 8
|
這樣就無法移動了,只能在窗邊?
那是不是直接買 窗型冷氣 就好 ![]() |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
最後一張圖其實是安裝後的管路狀況,
其實進排氣風管最好還是有一定的距離,降低熱氣一排出就又被吸入的問題, 導致效率不佳,特別是「無排水設計下,這麼做其實高濕度會再進來, 長時間下來也容易導致冷凝排熱鰭繡蝕或灰塵跟水份混合,加快堵塞問題。 因為市面上又有一個設計是用一個橢圓形大管子,內部安裝一個圓形管子,形成吸氣跟排氣分離, 雖然可以避免使用室內冷空氣被拿來當排熱使用,安裝相對簡便,但整體上不算是一個好設計。 我後來又在排氣管線3D列印了一個轉接頭,只是為了安裝方便,避免排氣管一出口就要90度轉彎, 增加管路壓力與安裝上的小問題,但基本上只是為了自家安裝的便利而已, 如果管子很夠長,是不需要的。 |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
移動空調,下面這是比較好的風管設計,一進一出。
不過有時候選購過程還有很多考量,品牌、價格、安靜的壓縮機…等等 所以如果最後只能選購單管設計,不妨自己DIY試試,增進效率就是省錢。 ![]() 這樣內外管設計安裝方便,但是進出氣口太近,比單管好,但不是優解。 ![]() |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
引用:
移動式冷氣安裝好本來要移動就要取下窗板部份。 是啊,很多時候的確窗型冷氣就可以。 不過我住的地方所處氣候,冬天是一定要關窗還有把外層玻璃窗也拉下來, 所以還算可以方便取下接在窗戶上的那一塊板子(那部份都是設計可以伸縮活動的)。 其實當弄好大概只要5分鐘就可以換個窗戶使用, 下面本來就有輪子,我設計的台子輪子更大更好推,也不能算不方便移動。 有些產品自有它合適的市場定位,所以才會有這樣的產品還留在市面上賣。 臺灣賣得不好,有一定原因是窗型冷氣更好,所以乾脆直接選購窗型冷氣。 我想,租屋的人如果房東沒給冷氣,或許也會有一部份人考慮移動式的吧? 搬家時好搬。 此文章於 2024-07-26 03:17 AM 被 Axel_K 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
不過不知道你們有沒有注意到,現在很多窗型冷氣也是設計成「無排水管」,
個人還是建議在最低點自己鑽個洞,安排一下排水管線。 因為無排水管的設計其實就是更容易堆積灰塵、長青苔然後更容易長黴。 |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2020 您的住址: 天龍國蛋殼區
文章: 1,349
|
這麼好的改裝品哪裡買的到呢?
|
![]() |
![]() |