請人全屋換線要注意什麼
老家是2X坪, 40年公寓了
平日只有老爸老媽住那邊 兄弟姊妹各自買房成家立業在外縣市 假日才會回去 想合力出錢幫老家的線路整個換掉 請問一下有沒有要提點的地方? 這週末跟水電師父約過來場勘 一般線徑2mm太平洋電纜 冷氣等重電用5.5mm太平洋電纜 插座開關全換成PANASONIC星光系列 廚房至少要有三個獨立迴路(電鍋烤箱氣炸鍋等使用) 客廳至少要有一個獨立迴路(有時會在客廳吃火鍋) 臥室要做電燈雙切開關 廁所馬桶旁加裝插座與增加漏電斷路器(免治馬桶) 安全與美觀考慮下, 安全為重, 必要時走明線 |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2015
文章: 0
|
引用:
可以的話一定要做接地 找信譽好的廠商、用電安全不能開玩笑、不懂就交給專業。 到處比價選最低標省不到幾毛錢,不要為了省錢找水線火線都會接反的土砲水電工。 |
|||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,511
|
太平洋的線ok
前面網友說的接地可以順道弄一弄,若老家原本是插座兩孔 另外既然電線要重用,又要裝漏電斷路器 電箱的 無熔絲開關那些配置也巡一下 老舊淘汰或是提升規格,電線換粗的這邊沒換等於做一半 |
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2013
文章: 752
|
拉線通常會抹些油,
然後一支手撐著牆壁施力, 結果牆上都是油手印。 |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Apr 2017
文章: 20
|
我會多拉幾條220的線路+118型插座
高耗電的家電 只要能用220就插220 未來購買大陸的家電 使用上也會比較方便 此文章於 2021-04-21 01:11 PM 被 小屁孩 編輯. |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,511
|
引用:
大陸插座那個不用特地裝 真有那需求,以後買轉接頭就可 |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Apr 2017
文章: 20
|
感覺用轉接頭比較危險 尤其是高耗電的家電
美觀上也有差 ![]() |
![]() |
![]() |
Silent Member
加入日期: Apr 2017 您的住址: 台北
文章: 0
|
引用:
同意。 如果原本是兩孔插座,直接換成三孔,不過前提是有確實、真的做好接地才有用。 除了電箱的無熔絲開關看是否要更換,另可考慮在浴室;廚房接漏電斷路器。多點保障、 至於突波保護裝置,應該不用,基本上在台灣受雷擊的機率不高,台電供電也算穩定, 有玩音響之類的,可裝穩壓器。 ![]() |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2004
文章: 394
|
天花板電燈線有必要用到2mm嗎
每次換開關都這麼想 那線真的好硬 |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2017 您的住址: 陣亡者的靈堂
文章: 3,178
|
全屋220V
SEIMENS萬國插座
__________________
![]() |
![]() |
![]() |