外行人問空壓機跟變壓器的問題

今天剛買1台2hp空壓機-使用電壓110v-機身上貼有一張注意事項:勿使用延長線-因為會降低電壓-馬達容易燒壞

那我把變壓器拿來升高因使用延長線(長度約20米)耗損降低的電壓-也是升到110v

這樣會造成空壓機的馬達容易燒壞嗎?

我問過賣空壓機的老闆-他也不敢肯定

因為空壓機打氣時聲音也會很大聲-接室內牆壁的電源-整間住宅噪音真的會讓人受不了
     
      
舊 2019-01-09, 02:49 PM #1
回應時引用此文章
Teleport離線中  
Double A
New Member
 
Double A的大頭照
 

加入日期: Apr 2017
文章: 5
20米還好
用2平方動力延長線就可以了
市面賣的延長線都會偷銅
加變壓器要蠻大顆才夠瓦數
會變很重
而且沒必要110再變110
除非特殊電子設備要穩壓需求才會這樣做
 
舊 2019-01-09, 02:52 PM #2
回應時引用此文章
Double A離線中  
隨風浮雲
Advance Member
 
隨風浮雲的大頭照
 

加入日期: Mar 2003
您的住址: 天上人間
文章: 449
引用:
作者Teleport
既然要用變壓器,為什麼當初不買110V/220V 共用馬達,就不需要變壓器了。

該不會你是接電池,把直流電升到110V 交流電吧!
__________________
舊 2019-01-09, 03:03 PM #3
回應時引用此文章
隨風浮雲離線中  
人肉插騷包
New Member
 
人肉插騷包的大頭照
 

加入日期: Jan 2008
您的住址: 頂太瘋
文章: 9
引用:
作者Double A
20米還好
用2平方動力延長線就可以了
市面賣的延長線都會偷銅
加變壓器要蠻大顆才夠瓦數
會變很重
而且沒必要110再變110
除非特殊電子設備要穩壓需求才會這樣做


參照這個網站
http://www.waihingelectric.com/equi...UP3/UP3DOM5.htm

使用2.0mm白扁線 2hp 壓降=5.31/1000*(20米*2)*11A=2.34V 至少損失25.7瓦 如果插頭更爛點 也不是沒可能發爐

兩平方是1.6mm壓降更大
舊 2019-01-09, 03:14 PM #4
回應時引用此文章
人肉插騷包離線中  
Teleport
New Member
 

加入日期: Apr 2014
文章: 3
.....除非特殊電子設備要穩壓需求才會這樣做
re:感謝Double A解答疑惑-聽你這麼一說放心多了
------------------------------------------------------
....既然要用變壓器,為什麼當初不買110V/220V 共用馬達,就不需要變壓器了
re:當初買空壓機就是要在不太遠的戶外使用-想說接條延長線就搞定
2hp空壓機算是迷你型-小型車輪胎打氣-車內清潔-家中死角灰塵清除.....-還滿好用的
不是要拆貨櫃車的輪胎-所以設計上是用110v

此文章於 2019-01-09 03:29 PM 被 Teleport 編輯.
舊 2019-01-09, 03:27 PM #5
回應時引用此文章
Teleport離線中  
隨風浮雲
2HP=1494 KW,在110V 下,幾乎是家用延長線的上限(家用延長線不太可能超過2.5平方的電線,而且你還是又接到家用插座,如果這個家用插座,還剛好有另一個回路在使用,那你家的NFB 只有二種可能,一是你一啟動它就跳脫,二是他它不跳脫,你家的電線準備走火短路。

而且還希望你家是已經都改成2.0 的單芯線,如果是舊的1.6以下的單芯線,那我真為你的家用電狀況擔心:
__________________
舊 2019-01-09, 03:34 PM #6
回應時引用此文章
隨風浮雲離線中  
Teleport
New Member
 

加入日期: Apr 2014
文章: 3
而且還希望你家是已經都改成2.0 的單芯線,如果是舊的1.6以下的單芯線,那我真為你的家用電狀況擔心
..........謝謝你的提醒-我會注意的
舊 2019-01-09, 04:20 PM #7
回應時引用此文章
Teleport離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
要延長最好直接從配電盤拉動力線出來,並配無熔絲斷路器,馬達沒有接地的則外加漏電斷路器