Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2013
文章: 1,551
|
冷氣室內機啟動,出風口送不出風來
日立冷氣室內機啟動後,室內機有在運作(震動)
室內機功能可操作(冷氣、除溽、送風、風速、風向) 但出風口的風吹不出來,掀開上蓋濾網那面是冷的 濾網拿掉也沒用 常要過一會兒,出風口才會有風出來了 而且風速要調最大風速,比較容易成功(最好啟動時就是最大風速) 等出風口有風出來,冷氣運作就可正常運作一晚沒問題 該不會是送風馬達壞了,或是電容壞了? 此文章於 2018-06-06 07:40 AM 被 dragoncat 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Apr 2007
文章: 12
|
引用:
有無開啟自體防黴功能? |
|||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2013
文章: 1,551
|
引用:
遙控器沒這功能 冷氣裝很久了 這台是一對二,另一台是正常的 此文章於 2018-06-06 07:43 AM 被 dragoncat 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 2,257
|
講到電容…
![]() 之前有一台電表牌窗型冷氣,吹了大概七八年, 某年快夏天的時候,開起來試運轉看看… 結果只有面板指示燈可以操作,然後機器沒運轉的聲音… 去糾感心買了台一樣型號的,連安裝還比當初電器行買的便宜了快一半… (電器行的服務真的是「無價」啊∼∼∼∼) 外包師傅來裝新機器的時候,試了下舊機器, 一口咬定說壓縮機掛了,這麼舊的機器修壓縮機就要快一萬,不划算∼ 他幫我扛回去回收也是丟給回收場… 一直到好久以後…我才知道… 那台機器可能只要換個電容就又頭好壯壯了… ![]()
__________________
超準的星座分析! |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Apr 2017
文章: 5
|
啟動電容.........
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2015
文章: 47
|
送風馬達 該不會還要加油吧...XD
啟動電容..也有可能控制板快掛了.. |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Apr 2014 您的住址: 某處二樓
文章: 8
|
會不會室內機的風鼓太髒轉不太動?
前幾年我房間的冷氣也差不多是這個情形 剛啟動時開最大 也是沒啥風出來 要等一陣子才開始有風 而且風也很小 請人來修冷氣 拆開後說太髒,要洗室內機 洗完之後就正常了 而且還比清洗前更快冷房
__________________
x1013於2013/1/2命喪鍘刀 ![]() ![]() ![]() x1013new於2013/7/3再次輪迴 ![]() ![]() ![]() x1013E於2014/4/9為學運(?)轉生了 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2013
文章: 1,551
|
引用:
冷氣震動似乎也比較大(最強風速) |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
|
如果是風鼓髒的話
應該吹久一點也沒用? 不過前年裝的那台日立變頻50qd 風鼓吹一年就髒到塞住了… |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Apr 2014 您的住址: 某處二樓
文章: 8
|
引用:
對 室內機震動起來感覺要拆機一樣 聲音的噪音也很大 洗過後聲音就沒那麼恐怖 引用:
這個我就不知道了 龍貓兄說的情況跟我當時發生的情形很像 當時請公司來檢查維修時就是說冷氣太髒要洗室內機 洗完之後也確實把問題解決了