[請教]關於家用單相三線的監測方式

請教站上高手,如果想監測家用電耗電量,220V三條線(火線110、火線110和中性線)要如何接安培表的交流互感器,小弟的想法是220V一組監測(總電源),二條火線電分別監測(監測分流是否平均),目前的疑問題220V時交流互感器是在任一火線上,那會不會跟監測110V時重覆到的火線測出同樣的數據,或是應在110V其中一組將交流互感器接到中性線上,謝謝。
     
      
舊 2014-03-22, 07:40 AM #1
回應時引用此文章
煉心離線中  
idemon..
*停權中*
 

加入日期: Mar 2013
文章: 63
引用:
作者煉心
請教站上高手,如果想監測家用電耗電量,220V三條線(火線110、火線110和中性線)要如何接安培表的交流互感器,小弟的想法是220V一組監測(總電源),二條火線電分別監測(監測分流是否平均),目前的疑問題220V時交流互感器是在任一火線上,那會不會跟監測110V時重覆到的火線測出同樣的數據,或是應在110V其中一組將交流互感器接到中性線上,謝謝。


安培表串聯,不過一般家內這種不好施工
 
舊 2014-03-22, 08:45 AM #2
回應時引用此文章
idemon..離線中  
山賊
Major Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 125
引用:
作者煉心
請教站上高手,如果想監測家用電耗電量,220V三條線(火線110、火線110和中性線)要如何接安培表的交流互感器,小弟的想法是220V一組監測(總電源),二條火線電分別監測(監測分流是否平均),目前的疑問題220V時交流互感器是在任一火線上,那會不會跟監測110V時重覆到的火線測出同樣的數據,或是應在110V其中一組將交流互感器接到中性線上,謝謝。



         交流安培表1
         +-Ⓐ-+
         |   |
         |   |
         @@@@@ CT(比流器)1
 L1  O------------------O


 N   O------------------O

         交流安培表2
         +-Ⓐ-+
         |   |
         |   |
         @@@@@ CT(比流器)2
 L2  O------------------O


當 I1 = I2 時, 代表平衡, 當 I1 < > I2 時, 代表有 In = | I1 - I2 | 的電流流經中性線..
舊 2014-03-22, 09:42 AM #3
回應時引用此文章
山賊離線中  
煉心
Silent Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 0
山賊大大,
你的意思就是只要裝在兩側110V來比較,不需要再監測220V對嗎?
舊 2014-03-22, 09:57 AM #4
回應時引用此文章
煉心離線中  
山賊
Major Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 125
引用:
作者煉心
山賊大大,
你的意思就是只要裝在兩側110V來比較,不需要再監測220V對嗎?


那個只是裝在總電源的範例, 基本上看您要裝到多複雜..

若想 110V 與 220V 迴路都單獨測, 那您就:


                         1
                       +-Ⓐ-+
                       |   |
                       |   |
                       @@@@@ CT1
 L1  O----------*-------------------O
                |
                |                  220V
                |
            +---〕-------------------O
            |   |
            |   |        2
            |   |      +-Ⓐ-+
            |   |      |   |
            |   |      |   |
            |   |      @@@@@ CT2
            |   +-------------------O
            |
            |
            |                      110V
            |
            |
 N   O------〕-----------------------O
            |            3
            |          +-Ⓐ-+
            |          |   |       110V
            |          |   |
            |          @@@@@ CT3
 L2  O------*-----------------------O
舊 2014-03-22, 10:46 AM #5
回應時引用此文章
山賊離線中  
煉心
Silent Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 0
明白了,感謝大大還特別畫圖說明。
舊 2014-03-22, 05:20 PM #6
回應時引用此文章
煉心離線中  
山賊
Major Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 125
引用:
作者煉心
明白了,感謝大大還特別畫圖說明。


有些 比流器不需拆電源線 便可以裝上去, 您可以到水電材料行問, 不過價格的部分我沒辦法提供給您作參考..

如果您的目的只是在測有無平衡, 也可以只在中性線接一組, 那麼只要中性線出現電流, 就是不平衡..

想像空間本就無限大, 隨您發揮......
舊 2014-03-22, 09:30 PM #7
回應時引用此文章
山賊離線中  
山賊
Major Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 125
對了! 有一點很重要忘記提醒您, 比流器不能空接, 也就是說您若是活線作業, 在電源線已有電流流動的情況下裝設比流器, 務必先把比流器二次測的安培計先裝設好, 否則容易在二次測出現高壓, 情況嚴重時甚至會出現電弧進而損壞比流器 (大電流降比大時) , 而比壓器則可以空接..

比流器就是依比例降低電流來給安培計用, 這樣就不需大電流安培計; 在電路架構上它就是一個小型升壓變壓器, 只不過初級線圈就是待測電源線; 當所選用的比流降比越大, 待測電流越大時, 二次空載升壓越高..

比壓器則相反, 它是依比例降低電壓給電壓表用, 其架構是降壓變壓器, 這樣就不需使用高壓電壓表; 不過一般家庭用電頂多 220v 單相送電, 電壓算低, 應不需使用比壓器..

若能購得便宜類比鉤表 (電流檔不需用電池者), 買幾個掛在電路上也是可以, 這樣就不需費心配線..
舊 2014-03-22, 10:15 PM #8