Power Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2004
文章: 674
|
請問熟悉水電的人這是代表什麼
住的宿舍
不量還好一量有點詭異(好像有問題?) 總電表關掉 全部壁插都沒接任何電器或延長線 AB插座量出: 1.火線與水線阻抗接近0(完全互通) 2.火線與地線/牆內鐵盒的阻抗接近0(完全互通) 3.水線與地線/牆內鐵盒的阻抗接近0(完全互通) 4.火線連到地線電壓約110v C插座量出 1.火線與水線阻抗接近0(完全互通) 2.火線與地線/牆內鐵盒的阻抗無窮大(不互通) 3.水線與地線/牆內鐵盒的阻抗無窮大(不互通) 4.火線連到地線電壓約55v 看起來問題很大...毛毛的 ![]()
__________________
M2TECH EVO/Corda Stagedac/Corda Classic Zonotone 7N USB/Audioquest NRG4/Supra 2.5/Cardas Golden/Oyaide 1430/Siltech HF8/Siltech 424 K701/DT880P/HD650/AD1000X PSE 40TI II/RCA 12AU7/TFK 12AX7/Mullard EL34/ELAC小爛喇叭一對 |
|||||||
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2004
文章: 674
|
追加描述
AB 壁插為非獨立接地型(8300非IG),裝上牆後鐵盒與壁插地線孔互通 但若不裝壁插 則地線與水火線不通 但鐵盒仍舊是與水火線全部相通... C則鐵盒與水火線不通 這鐵盒是怎回事
__________________
M2TECH EVO/Corda Stagedac/Corda Classic Zonotone 7N USB/Audioquest NRG4/Supra 2.5/Cardas Golden/Oyaide 1430/Siltech HF8/Siltech 424 K701/DT880P/HD650/AD1000X PSE 40TI II/RCA 12AU7/TFK 12AX7/Mullard EL34/ELAC小爛喇叭一對 |
||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Aug 2003 您的住址: 田中央
文章: 203
|
只要還有電壓表示開關漏電或有旁通,要查清楚避免炒魷魚
![]() |
|
|