Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 419
|
居家用電問題
家裡電器大大小小
只要是有燈開關. 或是其他電器啟動關閉 (如電腦.或是電視) 都會感受到喇叭"啵"一聲以及燈管稍微閃爍一下 請問是哪出了問題? ![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2013 您的住址: 潛水中~~~
文章: 343
|
電源突波
沒什麼問題 ![]() -
__________________
潛水中.... |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
電表箱是在樓梯間內還是戶外露天的?
如果是戶外露天的,找台電開箱檢查中性線是不是鬆脫或是生鏽了 |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 419
|
引用:
室內... 可能是有其他問題嗎? |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
引用:
1.檢查開關箱內的MCCB(NFB)上的電線是不是有瑣牢? 如果絞線鎖上MCCB沒有使用壓接端子,找水電工或是職校電機科學生重新壓接上端子 2.檢查單一MCCB後的電路是不是接了太多的電器了,造成線路不平衡 |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2003 您的住址: Earth
文章: 916
|
應該是負載不平衡...
![]() |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2001
文章: 419
|
引用:
有辦法DIY查出來嗎? |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
引用:
像我家一般,遇上無良的建商與水電,一個10A的開關串了大半間屋子的電燈與插座是很正常的 把其中一個MCCB關掉,看看哪些電燈不會亮、插頭上的電器不會動,就知道那條線上有多少多負載。把電器上寫的瓦數加一加,就有數了 如果不確定怎麼做,還是找專業的水電或是不是太混的電機科學生幫忙吧! |
|
![]() |
![]() |