Major Member
加入日期: Jan 2003 您的住址: 成都
文章: 244
|
[漏水]總分表差額漏水處理 ?
大家好
家裡發現最近半年有總分表差額的問題 問了水公司說是總水表到各住戶的分表的管路漏水 請我們住戶自行處理 我們是集合式住宅有20戶 主委說抓漏困難 真的只能安裝明管了嗎? 請有經驗的網大指點一下 感謝 https://imgur.com/a/paSkKm1 |
|||||||
2019-12-23, 09:50 PM
#1
|
Junior Member
加入日期: Feb 2013
文章: 718
|
引用:
61 天漏 661 度, 一天漏 10.8 度, 一度是 1000 公升 相當於一分鐘 7.5 公升。 這水都跑那去了? 總水表到分表有管道間嗎?距離多遠? |
|||
2019-12-23, 10:49 PM
#2
|
Senior Member
加入日期: Sep 2001 您的住址: 野放中...
文章: 1,386
|
不知道貴單位的總表跟分表是怎麼樣的設置?
不知道的話,可以找出原始建商的設計圖,但通常都會沒有... 一般總表會設置在大樓入口處,就一顆表, 後面一根管進去地下室水池,然後水池再經由馬達抽上屋頂水塔, 水塔下來再分給各分表。 如果是這樣設置,那要抓的不是分表,要先去懷疑總表過後到水池這段。 主要這段常埋設在地下,漏水時水會線往土壤滲,不見得會滲出地面來。 如果是水池經馬達往上打到水塔這段漏,因為通常是在牆壁內, 有機會會滲出牆面被發現。 而且因為管線漏水,邊打邊漏,水塔比較慢滿,也會使馬達作動的時間加長。 不過...600多噸...61天,一天也接近10頓,就是10顆白鐵水塔的水量不見..
__________________
無 此文章於 2019-12-24 12:50 AM 被 wildboar 編輯. |
2019-12-24, 12:47 AM
#3
|
Major Member
加入日期: Jan 2003 您的住址: 成都
文章: 244
|
感謝大大
我們ˊ是透天的社區 所以沒有水池吧? 車道下是化糞池 下面都是管路應該是 應該是水從總表過來的 路線 引用:
|
|
2019-12-24, 08:02 AM
#4
|
Elite Member
加入日期: Aug 2003
文章: 10,226
|
水管埋在地裡不用想太多
找抓漏專業去評估 明管是最省事,花費也比較少 要開挖地下或是管線很亂難換就是搞比較久 期間停水你們也可能不便 此文章於 2019-12-24 10:07 AM 被 cys070 編輯. |
2019-12-24, 10:04 AM
#5
|
*停權中*
加入日期: Nov 2018
文章: 1,088
|
一般公寓的一樓樓梯間會有一個小水箱,自來水公司的授水管進入水箱這裡,
再由抽水馬達打到頂樓水塔。按照規定不可以直接馬達接授水管,避免壓力不 足時,馬達抽水造成負壓,以至於泥土裡的髒水被吸進來(也就是管裂了?)。 如果不知道管線配置,幾乎沒辦法查。(管線不是在地底,就是在牆裡,只有 水塔水箱附近外露。) 全台水管老舊,2015漏水6億度。 自來水公司查內線交易……呃,內線漏水資料 https://www1.water.gov.tw/ch/04service/ser_h04_list.asp 你的狀況大概就是水公司照前例。 https://www6.water.gov.tw/ch2/05exc...p?bull_id=14047 比較誇張的例子,不知道後續如何?總表不知道是否故障? https://www.setn.com/m/News.aspx?NewsID=98300 如果有供水管線的圖,所有入戶水管(內線,含抽水馬達)全部關閉,總表還會 跑,就是這一段漏水。比較阿Q的做法,直接要求(付費?)換掉總表。總表送 檢,確認是表的錯,就要水公司吞。如果表沒問題,那工程就大條了。 如果有測漏水的人員可以查出社區供水管線哪裡漏水就簡單,全部挖開不知 道多少?說不定改明管便宜一點? 以上推測可能全錯。要看專業人員意見。 此文章於 2019-12-24 10:24 AM 被 GCVincent 編輯. |
2019-12-24, 10:08 AM
#6
|
Elite Member
加入日期: Aug 2003
文章: 10,226
|
自來水公司就只管到總水表那邊,入戶就不關他們的事
有漏就是通知你 之前我一個鄰居不知道是不是在家裡搞什麼(可能偷接她家水管到一樓做生意) 用水超過一般家庭標準,自來水公司抄表的就有人查 不是它們問題,就是跟樓主那樣說可能漏水叫住戶要自己處理 |
2019-12-24, 10:10 AM
#7
|
Senior Member
加入日期: Sep 2001 您的住址: 野放中...
文章: 1,386
|
引用:
那...水表是在每一戶的門前嗎? 如果是,那這樣真的不好抓。 因為你們過總表的水量比過用戶表的總量還多, 表示在總表到用戶表間漏掉了,你們有20幾戶,表示可能有20幾根要找... 建議,土炮找法,把用戶抽水馬達關掉,去開用戶直接進水, 就是接在用戶表後的水龍頭, 感受比其他戶水量少或水壓低的那戶,嫌疑比較大~
__________________
無 |
|
2019-12-24, 07:25 PM
#8
|