PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   疑難雜症區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
-   -   有懂水電的,請教一下 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=988251)

werthrio 2012-10-25 12:07 PM

有懂水電的,請教一下
 
我家3樓頂有裝設兩台熱水爐
管子接到樓下浴室使用
但是常常會聽到蹦的一聲
尤其是2樓聽到最明顯
再來是1樓都會聽到
而且是常常這樣
從早到晚都會不定時的蹦一聲
開熱水時蹦更大聲
有時半夜睡覺都會被嚇醒
這是熱漲冷縮的原因?
有辦法解決嗎

RAMSA 2012-10-25 12:26 PM

引用:
作者werthrio
我家3樓頂有裝設兩台熱水爐
管子接到樓下浴室使用
但是常常會聽到蹦的一聲
尤其是2樓聽到最明顯
再來是1樓都會聽到
而且是常常這樣
從早到晚都會不定時的蹦一聲
開熱水時蹦更大聲
有時半夜睡覺都會被嚇醒
這是熱漲冷縮的原因?
有辦法解決嗎

開關水才會嗎?還是無緣無故就會呢?
水鎚現象?

山賊 2012-10-25 03:06 PM

基本上大概有兩種可能性:

若沒打開水龍頭就會有這種情形的:

1. 可能仍為水鎚現象, 但是肇因不在您家, 而是別戶所產生的水槌震波; 當使用共同管路時, 震波經由水管一路傳進來..

2. 熱水器裡積聚太多水垢, 當加熱時局部過熱蒸發為水蒸氣, 當該處蒸氣壓力過大時便爆破該處水垢層, 所產生的震波一路沿著管路傳下來..


若是有人使用水龍頭, 在快速關閉的那一瞬間就產生 "蹦" 地一聲的話, 那麼就是水槌現象..

水槌如何處理, 可以參考底下這篇:
WATER HAMMER水槌現象

水垢的部分, 可以灌入酸類來去除; 調低熱水溫度, 可以減少或避免水垢發生量..

操級廢員 2012-10-25 03:44 PM

山賊老大在美國當起"台灣水電工"了?? :D :cool:

熱水器使用時會有爆炸聲不一定是水鎚現象,
有可能是點火裝置跳火不順造成的.
如果可以的話, 在熱水器旁聽會比較準.

山賊 2012-10-25 06:33 PM

引用:
作者操級廢員
山賊老大在美國當起"台灣水電工"了?? :D :cool:


前陣子是接了一堆灌溉管路, 是把泳池的水抽出去澆花; 剛開始部分草皮還因為泳池水漂白劑 (先前定期投放氯碇) 濃度太高, 枯黃了一片..... :cry:

後為了澆花, 不再投放氯碇, 池水也慢慢變綠, 結果昨天早上市府派人來查是否有蚊子生長 (大概附近鄰居舉發, 還是空中照相?), 還好池水已經抽得差不多, 該員看了看問了一下, 回答他水抽乾後接下來要準備上漆, 他點點頭說幾個月後會再來看看, 之後就走人...... :ase

werthrio 2012-10-25 08:16 PM

引用:
作者RAMSA
開關水才會嗎?還是無緣無故就會呢?
水鎚現象?



晚上洗澡開熱水時最明顯有這現象
白天也有
但沒有像晚上洗澡開熱水這麼多


引用:
作者操級廢員
山賊老大在美國當起"台灣水電工"了?? :D :cool:

熱水器使用時會有爆炸聲不一定是水鎚現象,
有可能是點火裝置跳火不順造成的.
如果可以的話, 在熱水器旁聽會比較準.


有在熱水爐旁聽過
卻只有小小的蹦的聲音
所以應該是管路的問題吧!?



引用:
作者山賊
WATER HAMMER水槌現象 (http://tw.myblog.yahoo.com/jc-1212/...d=90&l=f&fid=18)

水垢的部分, 可以灌入酸類來去除; 調低熱水溫度, 可以減少或避免水垢發生量..


是有開水龍頭後發出蹦的聲音,尤其是晚上洗澡開熱水時,我在三樓聽的非常清楚,

山賊 2012-10-26 05:15 PM

引用:
作者werthrio
是有開水龍頭後發出蹦的聲音,尤其是晚上洗澡開熱水時,我在三樓聽的非常清楚,


水槌會發生在關水的那一瞬間, 而不是打開的時候..

若是打開水龍頭才發出蹦的聲音, 就有可能是出水量大於進水量, 所導致管路抽真空現象, 致使熱水器或管路輕微變形所發出的聲音..

因為您的熱水器位在三樓頂, 而一般每層樓高約三公尺, 算下來高低差約有 10M 上下; 10M 高程水柱壓力約相當於一大氣壓; 當位於低層水龍頭被打開, 水因為重力往下流, 位於三樓頂的熱水器管路若沒有相應水量補充, 管內壓力便會低於大氣壓; 而熱水器管路為了能夠有效導熱以加熱熱水, 通常管壁比較薄, 就有點類似鋁罐那樣, 耐漲不耐壓, 在壓力低於大氣壓一定程度時, 便可能會變形而發出聲音..

若要確認是不是這個原因, 只要將樓下熱水龍頭出水開關關小, 水流量不要那麼大, 此時打開水龍頭, 若不再發出蹦的聲音, 那麼就八九不離十..

永裕 2012-10-27 11:20 PM

水槌+1.. :think: :think:

Calvin Chuang 2012-10-30 07:08 AM

老家的熱水器也是這樣,熱水管路老舊,流量過小,點火難以點著,瓦斯蓄積後點燃瞬間產生的爆炸聲。

熱水器先換電池看看檢視點火情況 > 檢視熱水流量大小有無管路阻塞情形 > 熱水器維修 or 換新 > 改配明管 or 就近改裝電熱水器(拉線+配管)。