uei 2012-07-29 12:48 AM

電燈開關接線問題
 
2個附加檔案
請問一下
小弟家中開關老舊,更換新的開關後出下以下問題
當單切開關"ON"的時候,雙切開關都正常
當單切開關"OFF"的時候,雙切開關就不能控制了
開關後面接線如附件
請問是哪裡接錯呢?
謝謝

Saint Iori 2012-07-29 02:10 AM

引用:
作者uei
請問一下
小弟家中開關老舊,更換新的開關後出下以下問題
當單切開關"ON"的時候,雙切開關都正常
當單切開關"OFF"的時候,雙切開關就不能控制了
開關後面接線如附件
請問是哪裡接錯呢?
謝謝


0端作為L線接入 1及3是控制線路
單切1 3同點 雙切是1 3分開的
L線(帶電)只有一條 開關之間以0點並聯

通常2個開關分別控制不同燈具
你的L(紅色)應該接0點 在連接到另一個的0
單切的線路 橘色? 接1OR3均可
雙切的線路 白&綠分別接1 3

不過雙切應該動作不正常吧?

大黃蜂 2012-08-04 09:04 PM

這是哪個水電亂搞?
 
0,1,3根本亂接,你這樣當初的雙切只能當單切用。這樣也行?
雙切0綠跟1橘對調,然後單切0(短橘)接單切1。

如果雙切功能還不正常,另一個雙切也要拔開檢查一下!

雙切就照正統接法,不要搞另類火線地線雙切法,想害誰啊? :tu:

peter5 2012-08-04 11:16 PM

雙切有雙切的開關
會不會買到單切的開關

peter5 2012-08-05 12:29 AM

如果開關是對的
那麼把雙切的1接到單切的1
應該就可以

change88 2012-08-05 02:52 AM

引用:
作者peter5
如果開關是對的
那麼把雙切的1接到單切的1
應該就可以

應該沒錯

左邊橘1 不要接到右下孔

左邊橘1 應該接到右上1 的孔

試試看吧

n_akemi 2012-08-05 07:22 PM

單切開關0點 應為共線位置,作為來源電力線跨接用。
應將有電力的線接於0,1或3的出線後端接設備。

-----------------------

三路開關若為該迴路第一個控器開關,則:
用另一條短線從單切開關跨接電力至三路開關0接點,1與3連接下一個三路開關。

三路開關若為該迴路第二個控器開關,則:
應有兩條線分別接於1與3,0接點的後端接設備。

==================

看起來您的原始線路應是第一種...
所以,請將單切開關配線位置與三路開關均更正。

或者,直接花錢請水電工施作比較快。

引用:
作者大黃蜂
0,1,3根本亂接,你這樣當初的雙切只能當單切用。這樣也行?
雙切0綠跟1橘對調,然後單切0(短橘)接單切1。
如果橘線帶電,單切0接點的短橘直接跨接三路的0接點就可以吧?
為何要接回單切關關?

大黃蜂 2012-08-05 08:35 PM

引用:
作者n_akemi
標準的作法單切紅色火線要在0的位置,橘色是控制線接1或3均可。不過因為是單切,顛倒過來也一樣。紅色火線從單切0分到雙切0最標準,任何水電一看都會接手。實務上沒有人雙切的燈具還要多一個單切來控制,所以說原先水電亂搞,室內配線規則都沒在看的?
(如果橘線帶電,單切0接點的短橘直接跨接三路的0接點就可以吧?)這樣作你的雙切電源還是受單切控制。

n_akemi 2012-08-05 08:55 PM

引用:
作者大黃蜂
我想您誤會了,您上面說的跟我說的是一樣的接法,但重點是火線必須跨接給兩個開關。

若短橘從單切的0跨到單切的1,則沒有辦法再接三路開關。
再者,火線反接在1或3的位置是不正確的接法...
這麼接會造成開關座帶電,若為螢光開關則會失效。

還是您第一次回覆是筆誤?應該是單切的1到三路的0?

大黃蜂 2012-08-06 05:54 AM

引用:
作者n_akemi
我想您誤會了,您上面說的跟我說的是一樣的接法,但重點是火線必須跨接給兩個開關。

若短橘從單切的0跨到單切的1,則沒有辦法再接三路開關。
再者,火線反接在1或3的位置是不正確的接法...
這麼接會造成開關座帶電,若為螢光開關則會失效。

還是您第一次回覆是筆誤?應該是單切的1到三路的0?


這串討論下來可能原po都花煞煞。總之如果考慮夜光開關要正常,那就回歸正常接法。火線紅色一律接0就對了,跨接到雙切也是接0。還是請水電重來吧,我懷疑另一個雙切他也是亂接。


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:48 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。