![]() |
PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 疑難雜症區
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
- - 電燈開關接線問題
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=977677)
|
---|
電燈開關接線問題
2個附加檔案
請問一下
小弟家中開關老舊,更換新的開關後出下以下問題 當單切開關"ON"的時候,雙切開關都正常 當單切開關"OFF"的時候,雙切開關就不能控制了 開關後面接線如附件 請問是哪裡接錯呢? 謝謝 |
引用:
0端作為L線接入 1及3是控制線路 單切1 3同點 雙切是1 3分開的 L線(帶電)只有一條 開關之間以0點並聯 通常2個開關分別控制不同燈具 你的L(紅色)應該接0點 在連接到另一個的0 單切的線路 橘色? 接1OR3均可 雙切的線路 白&綠分別接1 3 不過雙切應該動作不正常吧? |
這是哪個水電亂搞?
0,1,3根本亂接,你這樣當初的雙切只能當單切用。這樣也行?
雙切0綠跟1橘對調,然後單切0(短橘)接單切1。 如果雙切功能還不正常,另一個雙切也要拔開檢查一下! 雙切就照正統接法,不要搞另類火線地線雙切法,想害誰啊? :tu: |
雙切有雙切的開關
會不會買到單切的開關 |
如果開關是對的
那麼把雙切的1接到單切的1 應該就可以 |
引用:
應該沒錯 左邊橘1 不要接到右下孔 左邊橘1 應該接到右上1 的孔 試試看吧 |
單切開關0點 應為共線位置,作為來源電力線跨接用。
應將有電力的線接於0,1或3的出線後端接設備。 ----------------------- 三路開關若為該迴路第一個控器開關,則: 用另一條短線從單切開關跨接電力至三路開關0接點,1與3連接下一個三路開關。 三路開關若為該迴路第二個控器開關,則: 應有兩條線分別接於1與3,0接點的後端接設備。 ================== 看起來您的原始線路應是第一種... 所以,請將單切開關配線位置與三路開關均更正。 或者,直接花錢請水電工施作比較快。 引用:
為何要接回單切關關? |
引用:
標準的作法單切紅色火線要在0的位置,橘色是控制線接1或3均可。不過因為是單切,顛倒過來也一樣。紅色火線從單切0分到雙切0最標準,任何水電一看都會接手。實務上沒有人雙切的燈具還要多一個單切來控制,所以說原先水電亂搞,室內配線規則都沒在看的? (如果橘線帶電,單切0接點的短橘直接跨接三路的0接點就可以吧?)這樣作你的雙切電源還是受單切控制。 |
引用:
若短橘從單切的0跨到單切的1,則沒有辦法再接三路開關。 再者,火線反接在1或3的位置是不正確的接法... 這麼接會造成開關座帶電,若為螢光開關則會失效。 還是您第一次回覆是筆誤?應該是單切的1到三路的0? |
引用:
這串討論下來可能原po都花煞煞。總之如果考慮夜光開關要正常,那就回歸正常接法。火線紅色一律接0就對了,跨接到雙切也是接0。還是請水電重來吧,我懷疑另一個雙切他也是亂接。 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:48 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。