盜鐵人 2011-07-30 08:20 PM

好奇分離式冷氣管線安裝方式??
 
家裡沒裝分離式所以不清楚
冷媒管線安裝高度高過室外機,冷媒是不是比較浪費??
還是說壓縮幾運轉比較費力??
還是說管線怎麼安裝都沒差別??

tnt2 2011-07-30 08:26 PM

我是認為沒差別拉 當初跟師父學時
沒特別教這點 但是 管線越短越好

盜鐵人 2011-07-30 08:29 PM

引用:
作者tnt2
我是認為沒差別拉 當初跟師父學時
沒特別教這點 但是 管線越短越好

管線長度我知道
以前老師教過窗型比較不浪費冷媒
分離式會有殘存冷媒留在管線裡

永裕 2011-07-30 08:58 PM

管線長度儘量在10米內太長多少會影響冷房效果
安裝時儘量內機比外機高機器損壞律會比較低
因為外機較高時冷凍油常常會留在內機造成外機壓縮機缺油
除非外機有追加油分離器

ruuru 2011-07-30 08:58 PM

沒有浪不浪費的問題啊~分離式冷氣裝好之後,都要用壓力表量管內壓力

要把冷媒補到規定的壓力以上....

SMiLEAhPaiN 2011-07-30 09:07 PM

引用:
作者盜鐵人
管線長度我知道
以前老師教過窗型比較不浪費冷媒
分離式會有殘存冷媒留在管線裡

我記得沒錯的話
分離式在安裝時 會將銅管抽真空補上冷媒
而冷媒是在冷氣內封閉的管線內移動
並不會消失 會消失是因為銅管破裂
所以應該不會有浪費冷媒的問題
因為冷媒應該都是多加的
(室外機內好像也有一些)

dmwc 2011-07-30 11:14 PM

不會浪費冷媒,但效率會比較低

就好比把水用馬達抽到2樓和抽到10樓,水費並不會因為高度而多,但馬達要用更多能量才能抽到越高

管線越長,保溫管也會吸收更多熱量,雖然叫保溫管,但並不是100%隔離熱量

小建 2011-07-30 11:46 PM

所以重點有2...

1. 管線盡可能越短越好
2. 內機比外機的高度高

是這樣嗎? :confused:

Axel_K 2011-07-31 01:21 AM

如果搞清楚冷煤高低壓端分別
及冷煤高低壓下吸排熱原理
那就懂了

另外,不管什麼高低壓
管路愈長,彎曲愈多,阻力愈大

冷氣漏氣最常發生的位置當然是接頭處
銅管破裂,通常是彎曲角度過小或壓到,一般比較少發生

pcwalker 2011-07-31 09:39 AM

"因為外機較高時冷凍油常常會留在內機造成外機壓縮機缺油
除非外機有追加油分離器"....冷凍油??冷煤??
引用:
作者永裕
管線長度儘量在10米內太長多少會影響冷房效果
安裝時儘量內機比外機高機器損壞律會比較低
因為外機較高時冷凍油常常會留在內機造成外機壓縮機缺油
除非外機有追加油分離器