凌晨被UPS的逼逼聲給吵醒--家中老是無故跳電
就在剛剛--凌晨三點半--我被ups的逼逼聲給吵醒。
最近∼我家二樓老是被無故的跳電--尤其是像這次跳電,肯定是沒人在大量用電的時候。 (本以為是我家的兩顆抽水馬達惹的禍---可是自動抽水的是接另一個電錶的電,手動的..........半夜應該不會"有人"去開==) 而且是一次跳兩顆:總開關跟分開關! 剛剛也查了咕狗--上網搜尋"無故跳電" 現在除了照雅虎房地產姿勢家的建議:『無融絲開關螺絲鬆動所造成,拿支螺絲起子將無融絲開關的螺絲再鎖緊乙次,如果電線有些脫落把螺絲放鬆後將電線再往上推鎖緊即可』 想在請問各位還有哪些可能性呢? ps.我也會請隔壁那位懶散的水電師過來看一下(因為是近親,所以我爸媽堅持不能換人==) |
那可能有一點嚴重
建議你找比較專業的來查問題 看你的問題好像有一分路過載,而且還可能是瞬間才會連總開關都跳 |
看是什麼東西用電量大吧
都沒在用電跳電不合常理 我家也是因為會跳電我去買UPS來用 我家是只要吹風機+烤箱或者電鍋或者吹風機就跳電了 :laugh: |
配電箱 要找人看一看
不懂最好不要自己用 ...... |
引用:
+1 不要引起火災再來後悔 :flash: 還是找專業重新分配拉線,親戚歸親戚出事就麻煩了! 這一點我還真的很小心 :laugh: |
這東西建議一定要找水電工商量討論.老舊的最好都換掉.
|
看那個跳開的分路breaker上面裝了那些電器,
一個個獨立檢查看看, 耗電量小的,大的都要好好檢察。 搞不好是電器本身出問題。 |
有沒有可能是線路破皮,偶爾才會"阿斯"(巧克力?)的關係?
|
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:05 PM. |