PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   請問冷氣冷煤管外露,會導致冷氣故障嗎? (內有圖) (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=897391)

qwer456 2010-06-17 09:45 AM

請問冷氣冷煤管外露,會導致冷氣故障嗎? (內有圖)
 
分離式冷氣的室外機,昨天發現冷煤管白色的泡棉破掉、腐蝕了
導致冷氣冷煤管外露,請問這樣對冷氣(室外機)壽命會有所影響嗎?

手邊沒相機,所以上網找類似圖
外層白色海綿剝落、破裂,露出銅管,應該是冷煤管吧?!
這銅管會生鏽嗎?


bluse 2010-06-17 10:09 AM

白色海綿應該是保冷作用,所以還是不要脫落太多比較好!

yider 2010-06-17 10:29 AM

影響是一定有的,那個是保冷用,腐蝕掉,則溫度會比預計的要高
則冷氣需要輸出更久或更低溫才能維持相同的室內溫度

JustYuYu 2010-06-17 10:47 AM

管線太長、破損

都會影響冷氣的保冷度...

也就是壓縮機必須要輸出更冷的冷氣

才能符合你所要求的溫度....

asasban 2010-06-17 12:06 PM

+1 有些更講究的,整個管線藏在水管裡!!

引用:
作者JustYuYu
管線太長、破損

都會影響冷氣的保冷度...

也就是壓縮機必須要輸出更冷的冷氣

才能符合你所要求的溫度....

wepin 2010-06-17 03:45 PM

冷煤漏掉了如果還能冷的話....
快公佈是哪個品牌的,保證大賣!!

VoodooKid 2010-06-17 04:14 PM

您的狀況跟小弟家頂樓的室外機類似
冷氣是富士通的,品質相當不錯
可是當初店家用二流品質的冷媒管來裝
裝不到一年冷媒管與室外機的接頭附近就產生裂縫
修好了後又過一年,冷媒管外的泡棉就開始脫落
處理方式是叫另一間賣冷氣的店家來進行包覆工作
由於冷媒管長達十公尺,店家人員在大台陽底下工作了一小時
比想像中要難做,看他包了兩層來保護
代價台票八百元

vatic 2010-06-17 06:23 PM

這種的外皮破掉或是腐爛掉最多只是影響到冷度,
如果管線短的話較沒有感覺,當然也要看管線白色包覆破損的長度為何!
只要不是銅管破掉都好說,
如果擔心的話就去冷氣行要一些回來自己包囉~
外面用大塊的 "電火布" 纏起來就可以了~
這種現象出現時要留意一下,是人為弄到破損還是風吹日曬雨淋的損壞~
因為室外機裡面有毛細管(銅製)跟一些走冷媒的銅管,
裡面也是有用到類似的材質去做包覆,
不過通常室外機內部用的材質會好上很多,較不易損壞,
如果有損壞會因為壓縮機運轉時的震動,導致銅管磨到破損,
自然就漏冷媒了~就檢查一下吧!!!

還有幾個板大有提到接頭裂開導致漏冷媒的問題,
有可能是工人在攻喇叭嘴的時後 "摧" 過頭(台灣國語的形容 :p )
導致接頭端的銅管壁過薄或是輕微的裂開~當下對管內進行抽真空是無法查覺的,
所以這就要看工人的經驗跟技術了!!!
另外銅管可以的話就用日本製的吧~因為真的比較厚~
當然也就可以避免這問題,以上個人經驗分享 :yeah:

Doubla A 2010-06-17 06:32 PM

一般裝冷氣的偷材料錢就是偷在這裡

拿室內用的冷媒管去裝在室外

裝室外還不作包覆

那種室內冷媒管的隔熱材都不耐曬

一兩年就脆掉了

我家的也是這樣

還是自己跑去五金行買膠布來包

冷媒沒漏的話就去買保溫管來自己包

外面在纏膠布又可以撐好幾年

my755 2010-06-17 08:11 PM

引用:
作者vatic
...

還有幾個板大有提到接頭裂開導致漏冷媒的問題,
有可能是工人在攻喇叭嘴的時後 "摧" 過頭(台灣國語的形容 :p )
導致接頭端的銅管壁過薄或是輕微的裂開~當下對管內進行抽真空是無法查覺的,
所以這就要看工人的經驗跟技術了!!!
另外...


這方面是可以避免的, 而不是一昧的靠經驗

用對的螺帽, 用"心"的去切管&去毛邊, 加上正確的使用扭力板手(上述的前提也需要用到對的工具)

那麼室內外機的連接通常是不會有問題的

另銅管外披覆的通常是PE發泡

PE發泡通常不耐日曬, 就算外面有包覆一層(甚至兩層)PVC膜

PVC膜也是不耐日曬的....不過有包還是比沒包好就是了