如何測出單芯線有沒有斷?
一條單芯的線從A到B,
我人在A 點, 可以放個裝置在B, 但不能從B 再拉線回來, 這樣要怎樣測出這條單芯線有沒有斷? 只要能從B 拉線回來, 這個問題就簡單到不行了, 所以囉. |
三用電表…
拿一條確定是好的線,纏繞在其中一支探針上…然後拉…拉…拉…拉到B點…剩下就不必多解釋了吧。 |
引用:
遊戲規則就是AB 點間不能再拉線啊... :ase |
引用:
如果不能再拉線鵝只想得出來用非接觸式線路探測器一路量過去,或是用TDR(時域反射分析)看反射點是不是比線路應有的長度還近,不過這兩種方法不一定很實際就是了:stupefy: :stupefy: .... |
引用:
在a點將電線插進去火線裡 b點用三用電錶量就可以量出來有沒有斷掉了 沒三用電錶也可以用人體量!! |
引用:
這招不錯!!! 只是風險好像滿大的... 不小心電到會很痛吧. :stupefy: |
大學教過
好像叫網路分析儀 由A端送一個電磁波到B端 如果發生斷線 電磁波就會進入兩種不同介質 此時電磁波會折射(還是反射?忘了 :ase )回到A端 高檔儀器... :laugh: :laugh: :laugh: |
引用:
這個讚。 不知道是那裡的"遊戲"。 記得有個笑話說,教授出了個題目,問如何用氣壓計量測大樓的高度,結果學生回答「拿條繩子綁著氣壓計,從樓頂垂到樓底」…教授暗示:「難道沒有其他的方法嗎…」學生再回答:「其實問大樓管理員最快,將氣壓計送給他,請他將大樓的高度告訴你」 我說啊,有時看些「設計」好某個方向的題目實在覺得很無聊,脫離現實而且抹煞人的創意。 |
引用:
這就是鵝前面提到的TDR吧,除了全斷/全通外要斷不斷可能也可以看出來(包括故障點也可以找到),不過機器不太便宜就是了:ase....BTW,前面有網友提到用AC110V的火線也可以測,其實就是利用市電的地線當另外一條線,算是比較實際的辦法吧:p:p |
接到火線...再用驗電筆或頻率錶量...
|