SnakeLight 2009-01-19 06:30 PM

[問題]UPS的選購
 
原本是想選飛瑞B-600
因為電腦用B-600差不多

昨天去逛了光華後
看到WAR-1000AP,很心動
爬了文,發現這個系列價格是很低,但是有些問題
就如同大瓦數POWER卻比小瓦數還要便宜許多這樣

所以繼續爬文
看到有人推BNT-1000AP
也看到台達的V-1000
如果飛瑞也有好東西,小蛇也可以考慮這家的
而APC推的人很多,但價格實在是下不了手
離線式1000VA的價位就跟其他家互動式差不多....
還是說,APC的離線式好到其他家的互動式比不上呢?
又各家的軟體,以各位使用經驗來看,好不好用呢?

在網拍有看到BNT-1000AP,價格才2450不含運
可是外面價格根本就沒這麼便宜,約要3K左右,不知道為什麼價差會這麼大
小蛇是住台北市,不知道哪邊有比較推薦的店家可以看

小蛇的需求重點有二
一是停電時能讓小蛇有時間關機、小蛇不在能自動關機
二是防突波、跳點,小蛇這邊有時候會突然跳點,之前還因此讓一個硬碟掛掉
如果1000VA有C/P值高又符小蛇需求的,小蛇可以將預算從2K拉到3K以內

VA跟瓦數的計算,小蛇也想問一下
目前小蛇是用0.6為基準來算
可是這樣並不適用在所有款式
小蛇想知道要看哪裡才能知道要帶入什麼數值計算

最後請問一下
科風、台達保固大概是如何,小蛇在官網找不到資料.....

麻煩各位了,謝謝

SnakeLight 2009-01-20 05:59 PM

容小蛇自推一下
麻煩各位了

LSI狼 2009-01-21 01:51 AM

引用:
作者SnakeLight
VA跟瓦數的計算,小蛇也想問一下
目前小蛇是用0.6為基準來算
可是這樣並不適用在所有款式
小蛇想知道要看哪裡才能知道要帶入什麼數值計算


因為UPS輸出為一直流-交流換流器,交流因有電壓/電流波型相角差及波型畸變問題,所以需考慮功率因數(PF),其輸出容量單位為VA,當負載PF=1時,所有的輸出電能都能轉換成實功(單位W),功率因數越差,可用實功越少,一般電腦用UPS其主要負載為電源供應器,無PFC的電源供應器,普遍功因為0.6~0.7間,所以UPS廠商會以PF=0.7來計算,500VA的UPS輸出給PF=0.7的電源供應器,只能有350W實功輸出,所以選用PF更好的電源,可讓UPS輸出能夠發揮,減少虛功產生。
不過因為中低階UPS換流器輸出多採階梯波等模擬正弦,對於部分APFC電源電路將有產生干擾情形。

SnakeLight 2009-01-21 11:55 PM

引用:
作者LSI狼
因為UPS輸出為一直流-交流換流器,交流因有電壓/電流波型相角差及波型畸變問題,所以需考慮功率因數(PF),其輸出容量單位為VA,當負載PF=1時,所有的輸出電能都能轉換成實功(單位W),功率因數越差,可用實功越少,一般電腦用UPS其主要負載為電源供應器,無PFC的電源供應器,普遍功因為0.6~0.7間,所以UPS廠商會以PF=0.7來計算,500VA的UPS輸出給PF=0.7的電源供應器,只能有350W實功輸出,所以選用PF更好的電源,可讓UPS輸出能夠發揮,減少虛功產生。
不過因為中低階UPS換流器輸出多採階梯波等模擬正弦,對於部分APFC電源電路將有產生干擾情形。

謝謝狼大解決了小蛇一個疑問^^

yellow0128 2009-02-04 10:09 PM

引用:
作者LSI狼
因為UPS輸出為一直流-交流換流器,交流因有電壓/電流波型相角差及波型畸變問題,所以需考慮功率因數(PF),其輸出容量單位為VA,當負載PF=1時,所有的輸出電能都能轉換成實功(單位W),功率因數越差,可用實功越少,一般電腦用UPS其主要負載為電源供應器,無PFC的電源供應器,普遍功因為0.6~0.7間,所以UPS廠商會以PF=0.7來計算,500VA的UPS輸出給PF=0.7的電源供應器,只能有350W實功輸出,所以選用PF更好的電源,可讓UPS輸出能夠發揮,減少虛功產生。
不過因為中低階UPS換流器輸出多採階梯波等模擬正弦,對於部分APFC電源電路將有產生干擾情形。


因為本人先前買了Be Quiet 400W(有APFC)
最近想添購UPS
因預算有限
所以選了這台
科風 勇士系列 WAR-1000AP 在線互動式
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080819418135

爬了狼大的文後得知
"非正弦的波型對部分APFC控制電路將會產生運作異常現象(例如發出噪音,功因修正能力下降等等)"

請問長期下來
會對主機 電源供應器 UPS三者
造成什麼損害嗎
謝謝~~

knsm 2009-02-05 06:11 PM

簡易算法

POWER 幾W ,UPS 的輸出VA 數 請*2

例如300W POWER 那 UPS 請選 600VA 以上

在線互動式,請當離線式看待

要省電費,國產的請買飛碟 ,

supermaxfight 2009-02-16 11:47 AM

剛剛去幾家UPS官方網站看一下
離線式還真的不一定會有穩壓功能
例如X瑞某些離線是還真的沒有穩壓功能,不過不知道沒關係,哪天電腦被衝爆就知道了:laugh:

在線互動式還有細分成模擬正弦波跟純正弦波
這兩種都是在電池輸出的情況下才會有
如果只是拿來單純做穩壓以及台電三不五時小斷電個幾秒
主動式的電源供應器吃到模擬正弦波幾秒,不知道影響大不大...
另外在線互動輸出為純正弦波的產品,價位跟在線式差不多 :jolin:


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:27 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。