PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   系統組件 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=19)
-   -   [UPS]飛瑞 C-1000 和 科風 VGD-1000 那個好? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=813012)

phonxe 2008-08-30 09:22 PM

[UPS]飛瑞 C-1000 和 科風 VGD-1000 那個好?
 
最近想買個 1000VA 的 On-Line UPS 來換掉不太夠用的 OPTI-UPS 525bt,
本來想找個二手的飛瑞C-1000,但二、三千塊便宜的看起來都已用了N年了,
若買四、五千的二手UPS,又覺得還不如花七、八千買個全新的,
所以找了一下發現有兩款全新七千多的On-Line UPS,

飛瑞C-1000 看起來滿耐操的,看拍賣網一堆用了N年的就知道,
只需更換電池,但只能用COM port監控,

科風VGD-1000 找不到什麼討論,所以也不知道有什優缺點,
看他規格還不錯,有USB監控,也有LCD面版可以顯示一些資訊,

我是偏向買科風VGD-1000,規格應該比較新,
不知板上有沒有人可以提供一下意見,謝謝。

supermaxfight 2008-08-30 11:06 PM

我也用OPTI,不過當時我是買ES1000C當時特價三千元,也用五年多了,之前有換過一次電池,超方便,前蓋打開就可以更換了 :laugh:

phonxe 2008-09-08 11:42 PM

已買了科風VGD-1000,
初步感想是很大,很重,很吵,
體積有152x420x238mm,大槪有一般4大2小機殼的一半了,
比我原來的小UPS大上有四、五倍以上,
重量有16.2kg,裡面有3顆7.2Ah/12V鉛酸電池,看說明書可熱抽換,
後面有個很吵的8x8風扇。

用了一個晚上後因為很吵,所以決定自己DIY把風扇改掉,
外殼拆掉後,發現風扇的PIN腳與插座間用熱溶膠給黏住了,
不過考慮一下就決定不管了,用鉗子硬拔起來,
風扇裝個降壓調速器後再接回去,效果還不錯,不靠得很近是聽不到聲音了,
在下午三點不開冷氣的房間裡,用他內建的監控程式看一下溫度,
大槪也39度而已,跟原來差不多。

附贈的監控程式還好,一些該有的功能都有了,可用USB監控,
接上電腦主機、24"LCD、喇叭和一台不關機bt用的筆電,
負載在idle時是32%(224W),玩game時是50%(350W)
感謝用了七年的OPTI-UPS 525bt救了我的電腦好幾次,現在就請安心退休吧。

LordVader 2008-09-09 12:12 AM

若需USB監控飛瑞的城堡系列也可用USB-RS232轉接線。PL2303的即可 :p

KEVIN42 2008-09-09 12:36 AM

引用:
作者LordVader
若需USB監控飛瑞的城堡系列也可用USB-RS232轉接線。PL2303的即可 :p


可是我使用USB-RS232轉接線於飛瑞的A1000
軟體沒辦法抓到說...
不知道是哪邊有問題...

現在UPS有做USB的還是不多說...
偏偏我的主機板已經沒有RS232了

LordVader 2008-09-09 12:13 PM

引用:
作者KEVIN42
可是我使用USB-RS232轉接線於飛瑞的A1000
軟體沒辦法抓到說...
不知道是哪邊有問題...

試試能否以一般的RS232延長線通訊。若無法溝通,很可能就是乾接點監控的。
或者用電表量測原本的監控線是否每pin都是直通對應的、如同一般RS232延長線。
若是乾接點的不適用一般的直接連線,使用轉接頭之餘再接上原本附上的監控線試試。
不過也不保證如此就能透過USB轉接線使用 :think: 乾接點監控線是特別規格有跳線的。

KEVIN42 2008-09-10 01:19 AM

引用:
作者LordVader
原來如此 感謝您提供的方法
這禮拜回家再測試看看
只是兩條線要串接好像要再準備一個雙公頭來使用... 再找找看

LordVader 2008-09-10 05:18 PM

引用:
作者KEVIN42
只是兩條線要串接好像要再準備一個雙公頭來使用... 再找找看

一般RS232/USB轉接線都不是母頭的,應當不需要額外的雙公頭 :agree:

twu2 2008-09-10 06:41 PM

引用:
作者KEVIN42
可是我使用USB-RS232轉接線於飛瑞的A1000

C-1000 的才是用 RS-232 的線.
A-1000 的有跳線過.
http://www.linkup.com.tw/software/qna.htm

KEVIN42 2008-09-10 07:19 PM

引用:
作者LordVader
一般RS232/USB轉接線都不是母頭的,應當不需要額外的雙公頭 :agree:

阿... 半夜頭昏回覆打錯了
是要找雙母頭來串接
可是...有這東西嗎? @@


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:15 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。