PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 疑難雜症區
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
- - [問題] 請問如果覺得房東的電錶有問題怎麼辦呢?
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=758885)
|
|---|
[問題] 請問如果覺得房東的電錶有問題怎麼辦呢?
最近因為大家狂吹冷氣, 房東來跟大家要額外的電費
可是明明沒吹很多的人, 電錶跑的度數卻很多, 兩個月跑500度 而吹很多的人, 電錶卻不太會跑, 兩個月跑不到10度 房東卻要求按照比例來增收電費, 大家都覺得蠻不合理的~~ 根據小弟的觀察, 似乎發現了一個秘密: 當使用110v(ex:電磁爐)的電器時, 我用勾錶量約5.0A(相當550w), 然而電錶根本就不太會動 當使用220v(ex:冷氣機)的電器時, 我用勾錶量約2.5A(相當550w), 可是電錶卻用蠻快的速度在跑 很顯然的, 相同瓦數下, 電錶的反應卻截然不同!! 小弟是想請問各位有經驗的大大, 究竟是所有的電錶都這樣, 還是我們的電錶怪怪啊? 電錶有分品質好壞嗎? 有沒有可能是用到便宜的電錶, 所以產生這種錯誤呢? 那我們的電錶到底出了什麼問題呢? 要怎麼跟房東講呢? |
跟你說... 我之前住的套房每個人的電表都是獨立的
房東依據電表的度數跟我們收錢 但是這些電表是他自己再安裝的,並不一定準確 因為我租他房子有段時間,原先電費都在合理範圍內 但換到另外一間後卻爆增 我跟房東反映我不可能用那麼多電,請他過來看 我把我房間內的總電源都關掉,電表居然還會跑 = = 房東看了也知道有問題,換一個新的電表就好了 |
有總表,有分錶,加一下不就知道了,
然後直接找房東談,互信很重要, 如果不相信房東,就換房東吧。 |
嗯~謝謝兩位大大~!
所以說, 正常的錶應該220v和110v都會跑嗎? |
引用:
這時要比較功率因數,因為交流不僅只是把電流X電壓,還要考量到功率因數。 功率因數較差時,相同的實功率(W),線電流會增加。 不過家庭用電用來計量的瓦時計只會紀錄每小時用了多少W,而非VA。 |
引用:
很同意喔!真的覺得電表有問題是該跟房東談一下喔,至少房東會去注意一下這樣的狀況喔,還有真的很不爽的時候也不要跟房東"灰"喔因為我啊禡有教過我"生氣是拿別人的過錯來逞罰自己"嚕 :unbelief: |
引用:
一般的分電表,會有220V和220V/110V的, 可能你裝的是220V的瓦時計,所以量110V的不準。 但冷氣是220V,你應該要量兩條線,也就是合計1100W才對! 大約是1~1.2噸的冷氣 除非是變頻式冷氣機才有機會到550w... |
| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是01:27 PM. |
vBulletin Version 3.0.1