昨天快熱到融化 :jolin:
開個冷氣.... 出了一個問題 我的是窗型冷氣 所以會有2個風扇 1個是把朝外的散熱片的熱氣排出的室外馬達 1個是把室內的熱空氣導入進冷排再把低溫的空氣吹出的風扇馬達 現在的問題是當送風時,2個馬達都會正常運轉 當壓縮機起動時,室外馬達還繼續運轉, 但是 室內馬達卻停止不動了 :stupefy: :stupefy: 也就是出風口沒有冷氣了。 但要是調成送風,室內風扇就會啟動了@@ 板上應該有高手吧,求助一下 附上配線圖 TECO配線圖 因我從配線圖看起來,2個風扇應該都是同時動作的線路啊@@ 懷疑是 分相電容掛了...@@ |
電容掛了,可能連送風都沒辦法運轉,所以比較懷疑是控制盤上負責切換的繼電器有故障,
或者負責供應控指電路板的電源電路無法供應足夠電流, 導致繼電器在特殊切換模式下沒有足夠電壓KEEP住電驛。 建議找原廠來檢修,或者你有熟識的冷凍空調材料行,也可以到那邊買塊相容的控制板來。 |
是的,盤子上有 6顆小的5P-RELAY,1顆大的(接壓縮機的),
只是冷氣己經是12年的....應該不會缺料吧xd |
引用:
除了壓縮機的控制RELAY可能無法在一般電子材料行找到以外(腳位可能都不一樣), 其他的應該都有取代性零件可用, 假設要把機板全換掉,其實也可以找相類似功能的機板來取代, 只要注意新機板上的COMP RELAY耐壓值、電流..的規格是否大於舊機板的容量(太小的怕會燒掉), 還有新機板上面風扇控制段數有沒有符合原來的風扇要求, 由您的附圖可以看到,風扇控制是3段式的,所以新機板也需要是3段風速調整控制.... 只要上面兩點都符合要求,即使是不同廠牌的控制器也能相容, 因為我家的分離式冷氣就是早期俗稱"大發牌"的拼裝冷氣, 是在南部大發工業區廢五金廠商那邊買來的拼裝品,室外機、室內機、控制板通通是不同廠牌....簡直跟科學怪人沒兩樣, 不過目前用了十多年(快20年了),期間只換過一次控制板(把類比控制板換成新的數位液晶顯示類型),目前仍服役中。 最後祝您早日找到解決的方案...^^ |