Gigabit Switch 1000Base-SX SFP連接到光纖網卡, 該用何種光纖線?
3Com Gigabit Switch 1000Base-SX SFP slots連接到主機上的INTEL PRO/1000 PF 1000BASE-SX光纖網卡, 該選用何種光纖線?
看到AMP有一些原廠的Fibre Patch Cord, 但種類繁多, 有Multimode 62.5/125, Multimode 50/125, Singlemode, Duplex LC to LC, Duplex LC to SC等多種不同型號, 該選用哪一類線才合適? http://www.3com.com/products/en_US/...thtype=purchase http://www.intel.com/network/connec...ver_adapter.htm |
SX
62.5/125 Multimode 或 50/125 都可 ,50/125 (應為目前比較普遍的選擇) intel 接頭形式 為 LC connectors 3Com 接頭形式 為 LC connectors 所需的短跳線 形式為 50/125 LC to LC 雙蕊 fibet patch cord 3 米 or 5 米 |
引用:
謝謝, 先找找看. 另請問用這種光纖線是否也可以把兩個Gigabit Switch 1000Base-SX SFP連在一起, 有沒有cross線的分別? |
引用:
應該說 沒有 只是 插反了 連線的燈號 就不會亮 |
引用:
因所需的接線長度為10米, 但AMP只有62.5/125 Multimode, Duplex LC to LC Fibre Patch Cord才有10米的長度, 50/125的最長只有5米(Duplex LC to LC, 50/125, 5m), 若使用62.5/125的會否不太合適或將來更換設備時會出現兼容性問題? |
引用:
沒影響 只是建議盡量別過度彎折 短跳線 以及 如果經過的地方可能有 齧齒類動物 請做好保護 |
引用:
即是說62.5/125和50/125可互相兼容的? 請問50/125相對62.5/125有什麼優點? 過度彎折和短跳線一般有什麼參考標準? |