- - (緊急求助)有"停電時跳脫,來電時手動送電"這種功能的開關嗎?
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=720726)
|
|---|
(緊急求助)有"停電時跳脫,來電時手動送電"這種功能的開關嗎?
自從附近工地開始動工後, 家裡的電力系統供應開始不穩定, 無預警的瞬間連續跳電與復電已是常態. 我的電腦已經使用不電電系統保護,
近來想添購大尺吋電漿電視與音響設備, 這些高貴的電器想必經不起這樣跳電復電的折騰, 如果有種開關能夠"在電力供應中斷時跳脫, 待穩定復電後再手動送電", 這樣是否可保護這些設備呢" 想請版上各位能否指點小弟該往何處尋找這樣的產品, 非常感謝 (跪拜).. |
先去跟台電問清楚到底為甚麼會無預警停電比較重要,不然經常停電不是辦法
你要的東西,找水電用電磁開關做個高職電機科學生就會的自保持電路就可以了 |
內有用電磁開關的自保持電路~ :agree:
http://140.122.71.231/Course/elementary/ee/ch5.htm |
感謝 semmy 和小欣的協助, 尤其是小欣還怕我不懂幫我找了資料給我看.
我仔細的閱讀了自保持電路的介紹與說明, 但我不懂這樣的電路如何達成"跳電關閉,來電後手動復電"的功能. 文中的自保持電路在復電後,控制電路不是會自動起動電磁閥使主電路恢復運作嗎? 這樣就不是手動復電了. 家裡的跳電情況在工程結束後已經不常發生了, 但是工作上卻正好可以運用這樣的開關保護儀器, 還請大家在幫幫我解決這個問題, 感恩喔 :) |
引用:
依照圖3-1.7....在來電之後應該要再按一次on才會通電@_@a P.S.我最初見過的不是這個樣子@@...不過我不知道那電路的正式名稱 :fear: (因為是口語的關係 :ase ) 我再試試找找那裡有吧 :ase |
小欣給的電路就是我說的自保持電路,當電力系統停電後再供電,設備是不會自動啟動的
看來waver不是學跟電有關的科目,我把整個流程說一次: 1.當NFB on時,控制電路on鈕是open的,跟on鈕並聯的MC接點也是open的,跟負載串聯的MC接點也是open的,所以負載並不會動 2.當on鈕按下去後,MC通電,會讓所有MC的接點從open變close,所以負載開始運轉 當你將on鈕放開時,on鈕又變成open狀態,但負載不並會停止,因為跟open並聯的那個MC接點,已經取代open鈕的功能,所以負載持續運轉,除非你將off按下去,切斷整個控制電路,讓MC沒有電力吸住所有接點,跟負載串聯的MC接點才會放開,負載才會停住 3.其實停電就像是去按下off開關一樣,當MC沒電時,會將所有已經close的開關回復成oepn,所有open的開關回復成close,MC怎麼會吸住跟負載並聯的MC接點呢?所以復電後負載並不會再運轉,除非你將on鈕再按一次,負載才會運轉 這個電路比小欣做的穩壓電路還簡單,但還是搞不清楚的話,不要自己亂接,去找專業的來!!! |
裝台緊急發電機吧,我是來亂的XD
|
不懂電學的話,到自動控制電料行,告訴老闆您的想法和需求.......
用訂作的方式比較ok..... (台中火車站旁建國市場,武德街裡有很多間電料行) |
| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:48 PM. |
vBulletin Version 3.0.1