PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   系統組件 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=19)
-   -   請問有哪位大大能教我UPS怎麼設定...感激! (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=658263)

FrankLin33 2006-09-29 06:58 AM

請問有哪位大大能教我UPS怎麼設定...感激!
 
小弟因為所居住的社區常常跳電.所以前些日子買了一台"台達不斷電式電源供應器".型號:V SERIES 1000VA.可是該接的都接了.它所附的監控軟體也安裝了.但是一遇到跳電.小弟的電腦仍舊瞬間"熄火".....裡頭附的說明書只有薄薄一張紙.小弟的電腦常識也不是"蓋強".爬了許多文.有關於UPS的討論相當少.......請問有大大願意指導小弟如何去設定及使用嗎? 感激不盡!


小弟電腦配備:
P4 3.2CG
6600GT
硬碟:SATA*2 IDE*1
作業系統:XP PRO
RAM:1G*2
光碟機*2
LCD也接在UPS

stanleyding 2006-09-29 07:26 AM

引用:
作者FrankLin33
小弟因為所居住的社區常常跳電.所以前些日子買了一台"台達不斷電式電源供應器".型號:V SERIES 1000VA.可是該接的都接了.它所附的監控軟體也安裝了.但是一遇到跳電.小弟的電腦仍舊瞬間"熄火".....裡頭附的說明書只有薄薄一張紙.小弟的電腦常識也不是"蓋強".爬了許多文.有關於UPS的討論相當少.......請問有大大願意指導小弟如何去設定及使用嗎? 感激不盡!


小弟電腦配備:
P4 3.2CG
6600GT
硬碟:SATA*2 IDE*1
作業系統:XP PRO
RAM:1G*2
光碟機*2
LCD也接在UPS

你會不會是接到 Bypass 的插座裡了啊?

FrankLin33 2006-09-29 07:41 AM

引用:
作者stanleyding
你會不會是接到 Bypass 的插座裡了啊?

這個小弟不懂耶.UPS後面有4個插座是"UPS+突波保護輸出插座".2個是"突波保護輸出插座".小弟是插在前者

lien 2006-09-29 08:10 AM

買很久了嗎,會不會是電池掛了...

wcc8914 2006-09-29 08:18 AM

UPS不用設定,插電充保就能用,
要作電腦控管才要PC安裝、設定,
你的問題有點奇怪,面板沒有充電指示嗎?
如果剛買,搬回店家試試。

sgfir 2006-09-29 08:42 AM

引用:
作者FrankLin33
這個小弟不懂耶.UPS後面有4個插座是"UPS+突波保護輸出插座".2個是"突波保護輸出插座".小弟是插在前者


你的接法應該沒錯
"UPS+突波保護輸出插座"才有不斷電的功能
你用的是離線式victor系列嗎?

上台達的官網找一下說明書對照看看

該不會過載吧 :jolin:

Chang JQ JQ 2006-09-29 08:57 AM

測試一下
拔掉 UPS 的市電插頭,保持無接電狀態
將 LCD 插頭加入-----------UPS+突波保護輸出插座
看看 LCD 電源燈有沒有亮起,若亮起接下來
將電腦主機插頭插入--------UPS+突波保護輸出插座
然後仔細看 UPS 號誌燈,觀看的同時也按下電腦啟動按鈕
這時候再看看有沒有瞬間出現過載或者其它狀況

通常電控軟體都有紀錄,看紀錄也能知道。

電力管理大師最新版為 Ver 4.0.1 Build 0928
這個月才剛推出

如果電池掛了記的退、換貨,最快的方法還是拿到當初買的經銷商去測,這比較快。

stanleyding 2006-09-29 12:23 PM

除了接電腦及 LCD, 還有接什麼嗎?
四個一組的確實是不斷電的插座, 但懷疑如下:
1. 超載
2. 電池壞了

FrankLin33 2006-09-29 09:35 PM

小弟按照各位大大提供的方式試過幾次之後還是不行耶.....ˊˋ

難道WINDOWS裡頭都不用作任何設定嗎???

小弟再提供一些訊息方便大大們幫忙看看...
1.小弟UPS上只有接LCD和電腦主機及網路線
2.從產品的監控軟體上看到的都是"綠色"顯示的正常狀態(我不是很懂.所以只能這樣描述).
電瓶電位大致維持在95%以上.負載大致在40%左右....其他的小弟看不懂
3.我看了一下說明書.這台是離線式的(離線式是蝦密東東??這跟小弟遇到的問題有關聯嗎?)


高手大大們...是小弟買到瑕疵品了嗎? 還是有什麼地方遺漏....幫幫忙救救我!

sgfir 2006-09-29 11:05 PM

引用:
UPS會"自動"切換由電池供電
並發出警告
讓使用者爭取關機時間

至於監控軟體只是提供UPS相關訊息和一些設定
如遇到無市電時自動幫使用者關機...等
所以不需要特別設定
UPS一樣可以正常工作

如果遇到停電
但UPS沒辦法切換由電池供電
應該是UPS(或電池)本身的問題了