james3129 2006-08-25 09:59 PM

問題:家用電表在不同電壓同電流量運作時轉速是否一樣
 
我家的電表(瓦時計)是220V單相3線入力,再從一條火線跟地線分出110V.
我的疑問是假設通過電表時的電流量相同,例如我有一台冷氣機是220V2200W那它的電流是10A,另一台冷氣機是110V1100W它也是10A,這兩種10A通過電表時,電表轉速會一樣嗎?又兩部冷氣如同時運作時其中一條火線是10A,另一條接110V的火線是20A.這時的總瓦特數為3300W,那瓦時又如何計算?有人能解釋瓦時計的動作原理嗎?

Cudacke 2006-08-25 11:00 PM

引用:
作者james3129
我家的電表(瓦時計)是220V單相3線入力,再從一條火線跟地線分出110V.
我的疑問是假設通過電表時的電流量相同,例如我有一台冷氣機是220V2200W那它的電流是10A,另一台冷氣機是110V1100W它也是10A,這兩種10A通過電表時,電表轉速會一樣嗎?又兩部冷氣如同時運作時其中一條火線是10A,另一條接110V的火線是20A.這時的總瓦特數為3300W,那瓦時又如何計算?有人能解釋瓦時計的動作原理嗎?


先跟你講 110V 1100W -- 10A 是怎麼來的,
110V x 10A = 1100W ---> 這是公式.
V 電壓單位, A 電流單位,
W 功率單位,
什麼是功率, 簡單講就是能量消耗的頻率,
W = 焦爾 / 秒, (焦爾是能量單位)
所以 W = 每秒消耗的焦爾數, (每秒消耗的能量,)

所以 1100W 就已經表示這各電器的耗電量.

你問一台 2200W 跟一台 1100W 的電器通過電表時,電表轉速會一樣嗎?
根據上述資料兩台的耗電量差了一倍, 電表如果沒壞, 又怎麼會一樣呢!
你兩台都開, 那總共不就是 3300W 了?

raytracy 2006-08-26 12:53 AM

小弟的印象好像不是這樣......如果說錯了, 煩請高手指正:

1. 220V 三線單相電表, 「好像」(這點真的不確定, 我只是有這印象....) 只會以通過某一條火線的最高電流來計算. 例如, 假設: 左側 110V 的火線, 共接了: 2+3+4=9A, x110V = 990W 的電器, 右側的 110V 火線則接了: 1+2+3=6A, x110V=660W 的電器, 這樣子電表實際跑的瓦時 = 990W x 小時數. 若是接了 220V 的電器, 由於左右兩側都是相同電流, 才會直接是 220V 的消耗瓦數 x 小時.

2. 以您所舉的例來說: 單接一台 220x10A 會以 2200W 來計算瓦時, 單接一台 110Vx10A 會以 1100W 來計算瓦時, 但因 110V 只有一台, 只會接在單側, 所以有一側的消耗是: 2200W + 1100W = 3300W, 另一側則是 2200W + 0 W = 2200W, 根據上述原則 1., 會以 3300W 來計算.

3. 續上題, 若此時您把第三台 110Vx10A 電器, 接在原本沒有 110V 電器的那一側的話, 則兩側都會變成 2200W + 1100W = 3300W, 電表還是以 3300W 來計算!! 也就是說, 這樣接法, 跟上面接法, 用的電是一樣的!! (多開一台冷氣不必付電錢??.... :laugh: )

4. 續上題, 如果不幸, 您把上述第三台 110Vx10A 電器, 接到跟第二台 110x10A 電器同一側的話, 那可怕的事情就要發生了: 一側變成: 2200W + 1100W + 1100W = 4400W, 另外一側則仍維持: 2200W + 0W + 0W = 2200W, 此時您要付的電費, 要以 4400W 來計算瓦時.....

所以, 居家配線時, 必須注意到兩側用電量的平衡, 才會讓電費減到最少. 其實, 如果全部都改用 220V 的電氣, 在實務上會比用 110V 要來得省電費, 因為實務上很難做到兩邊 110V 的用電量都相等...

james3129 2006-08-26 12:56 AM

引用:
作者Cudacke
先感謝你的答覆,但你的回覆內容是大家都知道的基本電學,1100w,2200w,3300w在電表轉盤上的轉速決對不一樣,這也是不可否認.這題目問的是電表內部構造的問題,計算瓦時須同時計測兩部份,即電壓及電流量才能計算出瓦時.在電表內部是如何做這部份的感知呢?
有請電表達人出場回答一下,十分感謝.

james3129 2006-08-26 01:05 AM

引用:
作者raytracy
3. 續上題, 若此時您把第三台 110Vx10A 電器, 接在原本沒有 110V 電器的那一側的話, 則兩側都會變...



您的回覆是我想知道的答案,我想知道電表內部如何感應用電量,就是在避免發生上面的事,如果這答案為真的話,大家要好好的檢查自己家的迴路了.大部份人可能會將110v供電集中於同一側.

一陽 2006-08-26 01:43 PM

有大大可以解釋
單相與三相的差別在那嗎?
謝謝

Cudacke 2006-08-26 03:02 PM

引用:
作者james3129
先感謝你的答覆,但你的回覆內容是大家都知道的基本電學,1100w,2200w,3300w在電表轉盤上的轉速決對不一樣,這也是不可否認.這題目問的是電表內部構造的問題,計算瓦時須同時計測兩部份,即電壓及電流量才能計算出瓦時.在電表內部是如何做這部份的感知呢?
有請電表達人出場回答一下,十分感謝.


參考一下這篇,

http://audioart.audionet.com.tw/pro...research/13.htm

n_akemi 2006-08-26 03:46 PM

引用:
作者raytracy
單接一台 220x10A 會以 2200W 來計算瓦時, 單接一台 110Vx10A 會以 1100W 來計算瓦時, 但因 110V 只有一台, 只會接在單側, 所以有一側的消耗是: 2200W + 1100W = 3300W, 另一側則是 2200W + 0 W = 2200W, 根據上述原則 1., 會以 3300W 來計算.
好像不是這樣吧...
220V的電源是兩線供電吧...

所以應該視為"兩條"單線110V × 10A...
由於其中一線同時接兩臺冷氣,所以會變成兩倍流量。 (分流會造成流量下降)
當另一線也接110V的冷氣,結果是兩線皆兩倍流量,這時流量才平衡...

若是接在供給110V冷氣的那一條,實際上會變成單線30A的流量...
所以還是總流量40A...並不會有多接一臺不要錢。

c2937653 2006-08-27 05:42 AM

剛查了兩則網路資料
第一則:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1306031711563
感應型瓦時計,是利用移動磁場產生渦流,和磁場相互作用,以獲得驅動轉矩,相當是一感應電動機。用於交流。(這句有點印象了,在高職時有看過)
瓦時計就是電表啦,因為一般家庭用的是交流電,所以要用感應型的。
移動磁場:導線有電流流過就會產生。
產生渦流:沒記錯的話應該是產生在那個會旋轉的鋁盤上。

第二則:http://home.kimo.com.tw/chern225/install.htm
單相三線為二火線一地線(有接地),由其(連結網頁)說明,二火線電流產生之磁埸,必須史
電表內的鋁盤產生相同方向之轉距(由左向右迴轉)才為正常之電表,故可推論鋁盤的轉速是由
兩條火線電流大小之和所控制的。

回答你第一個問題:
不會一樣,因為作用在鋁盤上的推力一個只有110V的只有一條火線的作用力,但220v的有兩條火線的作用力。
第二個問題:
作用力就10A*一火線的作用力+20A*一火線作用力,應該就是1100w冷氣的三倍速在轉吧。

最後又有點印象,用鋁盤比較輕的好像是為了降低磨擦損失的誤差吧

c2937653 2006-08-27 06:11 AM

引用:
作者raytracy
小弟的印象好像不是這樣......如果說錯了, 煩請高手指正:

1. 220V 三線單相電表, 「好像」(這點真的不確定, 我只是有這印象....) 只會以通過某一條火線的最高電流來計算. 例如, 假設: 左側 110V 的火線, 共接了: 2+3+4=9A, x110V = 990W 的電器, 右側的 110V 火線則接了: 1+2+3=6A, x110V=660W 的電器, 這樣子電表實際跑的瓦時 = 990W x 小時數. 若是接了 220V 的電器, 由於左右兩側都是相同電流, 才會直接是 220V 的消耗瓦數 x 小時....


如果你是台電,這種電表你會讓他過關嗎????? :confused:
用電4400w電表只跑3300w 爽喔~ :agree: