cupid911 2006-04-23 12:44 AM

[疑問]不斷電系統如何對設備做保謢的動作?
 
最近在找一台合適的UPS,突然想到一個問題,目前市面上兩千元內的UPS對雷擊/穩壓/及過載這三種的保護是如何動作?
是直接切斷市電轉至電池供電,還是會將整個UPS和連接的設備同時斷電做保護。
如果是後者那接在上面的電腦,不就還是被直接切斷電源,失去原本防止不正常斷電的意義了嗎? :confused:
目前考慮OPTI vs575c 和 es550c這兩台:
對575c價格很滿意,在Pxhome的是1200,但電池是12v/3.5a是不是很冷門,我在Y拍只問到12v/5a的,不曉得能不能用 :think:如果電池的購買方便我可能就不考慮550c了 :agree: 麻煩大家給點意見吧~謝謝!!

不要問 2006-04-23 05:49 AM

跳電時,裝在UPS後端的設備還能拖一陣子,也就是讓你有時間儲存資料關機用的
依照電池容量跟供應配備不同,你只有3~15分鐘可以關機

穩壓........所有輸出都有
雷擊........所有的輸出是全都防雷擊,其實雷擊是整個機子在做
過載........會有警示聲(BB叫)或者程式跳出告知
不斷電.....多輸出孔的大部分會標示那一個有不斷電功能,而沒有的部份也會有標示

cupid911 2006-04-23 05:33 PM

哦~所以過載時ups還是正常對電腦供電,雷擊只要ups不被劈死也是正常供電的囉!
謝謝 不要問 的回覆!

艾克萊爾 2006-04-23 08:31 PM

引用:
作者cupid911
哦~所以過載時ups還是正常對電腦供電,雷擊只要ups不被劈死也是正常供電的囉!
謝謝 不要問 的回覆!


盡量選有網路線防雷擊的機型,我的經驗裡學到若是網路線跳過ups的保護(假設ups沒有網

路線接頭),突波照樣從網路線一路打到主機板內,



上次雷擊就這樣帶走了我的小白龜和內建網路晶片(因為某些原因沒接這部分)... :jolin: :jolin: :jolin:

adelies 2006-04-23 08:39 PM

您提到的應該是所謂互動式吧。

穩壓:通常是大於某個值,降某個比例 (反過來,低於某值則升壓)。這是和在線式的差異點。

雷擊:應該只是在輸入端加入避雷子或突波吸收器 (突波吸收器電源供應器裡面也有)。

基本上,這種類型一般正常運作時是市電直入(與在線式不同),所以雷擊感電的能量很大的話,事實上是不用想太多。

alexming 2006-09-20 11:27 AM

引用:
作者艾克萊爾
盡量選有網路線防雷擊的機型,我的經驗裡學到若是網路線跳過ups的保護(假設ups沒有網

路線接頭),突波照樣從網路線一路打到主機板內,



上次雷擊就這樣帶走了我的小白龜和內建網路晶片(因為某些原因沒接這部分)... :jolin: :jolin: :jolin:


那請問市面上販售的UPS中
有哪些品牌跟型號是有防網路線雷擊的呢?
因為最近朋友被雷劈.....喔.. 說錯了...是朋友的電腦被雷劈...
小烏龜,Power都掛了
想幫他解決雷擊的問題
望請知道的大大,能報幾支明牌參考看看 :shy: