- - UPS無法穩壓,還得再裝穩壓器?
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=536998)
|
|---|
UPS無法穩壓,還得再裝穩壓器?
小弟的UPS 飛瑞B600之前因供電電壓不穩問題煩了我好久
(詳見關於UPS輸出電壓問題 ) 還為此特地送去飛瑞台中公司請工程師測(還好離家很近),也沒什麼問題 根據他的說法一般100V左右的市電壓對UPS是沒什麼問題的,可能是我家的電壓有什麼瞬間的一個壓降後馬上又升壓所以監測軟體測不出... 經過我多日觀察發現若市電壓維持在104V以上時段UPS是正常運作的(上午到下午) 可是等到了晚間時段,市電壓會偶而降至102V以下,那UPS就有可能會突然升壓至120V 維持個1分鐘等市電壓上升後才又掉下來。每次的升降壓都可聽見UPS答 的一聲,感覺自已血壓也跟著答地上升。 小弟想問:UPS原本不是就有穩壓功能嗎?難道真的為了UPS再買台穩壓器嗎? |
AVR 就是這樣了,要漂亮的110v,請買在線式的。
|
引用:
這樣就是穩壓了呀! 只不過UPS的穩壓只有兩段,電壓帶較廣, 而1千多元的AVR則有5段左右,有些AVR也是很吵... 但PC的Power可以承受約92~130V左右, 在 UPS穩壓後,也還不到POWER需承受的上下限。 你應該換個負載少的插座,或看家裡線路負載有沒有平均, 我看八成是吹冷氣壓縮運轉的關係... 但你家若平常時104V的話,電壓是有點太低了! 電費會算比較多... 要注意總開關的水線是不是有點接觸不良, 如果你是買沒穩壓的UPS,是連穩壓都不做的,不是直接切到電池,就是9xV給Power用。 還好你買有穩壓的UPS,要不然搞不好是電腦直接重新開機... 而你之前附的記錄圖,看起來沒用到電池。 |
引用:
沒錯,老舊公寓電壓還蠻不穩的... 我也是為此再特地接延長線接到餐廳的插座 餐廳的插座線路負載較小,升壓至120V的時間的確相對減少許多,但仍然未完全不用升壓 至於查看總開關的水線對於沒有相關電工背景的我是有點困難的... 這種現象向台電的人反應要求改善或是請他們來查看會有效果嗎? |
引用:
如果是自己家裡的話,可以看看總開關(配電盤)白色線的鏍絲有沒有鎖緊, 白色線是鎖在金屬板鏍絲上的水線,沒帶電,(應該大多是白色線吧?但顏色未必一樣) 而開關(無融絲開關)上和下的鎖電線的則是火線,有帶電,會電人!(是開關的上/下鏍絲都有帶電喔!) 可參考這個圖, http://wzj.magicspace.cx/diy/220v/220v.htm http://wzj.magicspace.cx/diy/220v/step12.jpg 但這個圖寫的"地線",應該是水線(中性線,110V兩條電線中沒帶電的那條,都是接那裡)。 220V則是3條電線,2條是火線,一條地線,把地線接到配電盤的水線端。 但因配電盤/接線未必一樣,顏色也未必一樣, 最好要用驗電筆測一下有沒有帶電,沒把握就不要自己做。 若在配電盤量到的電壓就只有104V,是可以叫台電處理, 若是分接出來後才到104V,則是因你家裡那條電路的負載太高,或接線不良,把電壓拉下來了! (牆壁插頭多插個100W的電器,那條電路的電壓大約會下降1~2V) 一般是找水電/或有經驗的電器行,台電大多不管你家裡的配線。 像我家這裡就很好玩,在中午12點開始,電壓會漸漸升高3~5V, 應該是午飯時間到了,附近的公司/工廠的機器也休息了,都去吃飯了! 至於午休結束及下班時間則因每家公司都不一定,電壓升降較不明顯。 |