UPS提供的RJ11/RJ45能否共用?
 
小弟想請問一下現在的UPS所提供的RJ11/RJ45能否共用?
如A500+是RJ11+RJ45,B600是RJ11,APC 500VA也是RJ-11

可是聽說B600也能接RJ45?可是規格書上只有寫RJ11呀?

因為小弟要買的UPS要放研究室,沒有RJ45的話就沒救了
我想買APC 500VA呀~~~

lioushen 2005-09-07 11:36 AM

rj11 是接電話線
rj45 是接網路線

兩者規格不同

FlyNews 2005-09-07 02:01 PM

B600只能接RJ11
至於其他品牌的UPS,幾乎都是RJ11/45都可以接。
但還是要看清楚就是了!

建議不要買A500或APC 500VA...因為,沒穩壓...

=========================================
這些是我所知道比較俗擱大碗的UPS,但功能上有點小不同
=========================================

一台電腦,要穩壓,但不需監控/網路電話防電擊的
科風500VA黑武士1019元 http://www.jpcl.com.tw/item.asp?item_id=2865

一台電腦,要穩壓,要監控+電話/網路防電擊的
OPTI的ES550C,1690元,但軟體不是很好裝 http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=4749
或科風525AP(要有寫AP的),但不太好找...

一台電腦,要穩壓,要監控+電話防電擊的(但沒有網路防雷擊)
飛瑞B-600 1499元 http://www.jpcl.com.tw/item.asp?item_id=8707

一台電腦,要穩壓,要監控+電話/網路防電擊的(但只能監控關機,不能監控電壓)
順發有台捷元在線互動式的,約1390元。

2台電腦,要穩壓,要監控+電話/網路防電擊的
科風1000VA KIN-1000AP,2753 元 http://www.jpcl.com.tw/item.asp?item_id=2867

cpusocket 2005-09-07 04:07 PM

現在的 UPS 價格也不算高,就直接上 APC 700A 就好了。

青葉大哥 2005-09-07 04:26 PM

引用:
作者FlyNews
B600只能接RJ11
apc有簡單的穩壓吧,而且可以調整電壓到哪才穩壓的上下限制

55556.jpg裡面

紅色框框是標示目前輸入的電壓<-台電
綠色框框是標示ups通常輸出的電壓<-就是輸出電腦上電壓值

看一下吧

FlyNews 2005-09-07 05:08 PM

引用:
作者青葉大哥
apc有簡單的穩壓吧,而且可以調整電壓到哪才穩壓的上下限制

55556.jpg裡面

紅色框框是標示目前輸入的電壓<-台電
綠色框框是標示ups通常輸出的電壓<-就是輸出電腦上電壓值

看一下吧

那不叫穩壓,那叫切換給電池輸出設定電壓,
若電壓範圍設太小了,電池會經常充放電,電池會提早掛點。
若電壓範圍設太大了,電壓變動就要由Power來承受了!

而有穩壓功能的UPS,
是在UPS可承受的範圍內,不透過電池就可昇壓或降壓。
科風和Opti在線互動式UPS可承受的範圍較高,約+-25%左右,都還不必切到電池。