PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   電系問題(故障電流) (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=510456)

hank996 2005-07-11 05:25 PM

電系問題(故障電流)
 
小弟親戚是再做電的

前兩天問了小的我一個問題,"12.8Kw、三相、480V、8平方用導線"要算出故障電流??

用以上4種條件算出故障電流,因為要搭配無熔絲斷路器,所以比須得知故障電流來搭配

無熔絲斷路器中的額定起斷容量,小弟用"故障電流"在搜尋引擎找過,沒找到相關計算式,

還是故障電流有其他專有名稱??或"12.8Kw、三相、480V、8平方用導線"這四個條件不足

或是不對??

有勞各位大大解答了

JasonCTW 2005-07-11 06:06 PM

(12.8KW/3P/(480V* 1.732) ) > 15A , 用20A NFB x 3 (一相一個)
條件有點不足, 只能估算
一般是看VA數, 還有是Y接還是Delta接

hank996 2005-07-11 07:52 PM

Jason Chen大,您的算式是從哪裡導出來的可以告訴小弟嘛??或是有可以參考的網頁~ 謝謝

目前三相NFB後要接一台12.8Kw、480V、3相的馬達,所以必須知道三相NFB的IC(額定起斷容量)單

位是KA。

已經知道馬達規格12.8Kw、480V、3相,NFB的框架容量AF要用50AF,額定電流AT要用40A,要

算出額定起斷容量KA??

這樣才能買適合的NFB,不然買錯不是NFB爆掉就是往上回燒。

a28812126 2005-07-11 08:55 PM

課本上有~~若想要知道資訊~~請找"電力系統分析"這本書!!
我有一本!!

bobobobo3 2005-07-11 10:41 PM

8平方用導線就可知道...還要算???查表便可..在x1.5倍(一般)..馬達X2.5倍(重戶)

hank996 2005-07-11 10:51 PM

8 * 2.5 = 20kA 這麼大一顆NFB,還有可以告訴小的我是查哪種表好嗎?? 謝謝


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:54 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。