jaysen 2004-07-31 12:46 AM

請問各位開冷氣還需要"送風"嗎???
 
因為先前冷氣掛了...不像電腦可以去買零件換一下...
就因為一個電路板花了1,500元
真會賺笨蛋的錢...><

後來不知問啥...他說現在的冷氣都不用開送風了...以前古老的才要先送風
我也不清楚...只是聽聽...誰知道壽命會不會簡短勒><

問問大家的看法吧..^^

AUXO 2004-07-31 12:55 AM

直接開就好了。 :cool:
有時會將風扇與壓縮機啟動時間錯開,通常是為了降低瞬間啟動電流。
但是家用冷氣都沒多大台,沒必要這麼做。

至於現在以微電腦控制的,本來就會在開機時,將壓縮機的啟動時間延遲。
以東元為例,剛開機時冷氣的LED祇是燈會先閃個2min吧。
這是避免剛關機又立刻開,先等冷媒系統的壓力平衡後再將壓縮機啟動,延長壓縮機的壽命。

Shanpwu 2004-07-31 08:58 AM

引用:
作者jaysen
因為先前冷氣掛了...不像電腦可以去買零件換一下...
就因為一個電路板花了1,500元
真會賺笨蛋的錢...><
後來不知問啥...他說現在的冷氣都不用開送風了...以前古老的才要先送風
我也不清楚...只是聽聽......



現在的冷氣機還是需要先強制送風的,
其主要目的之一是僅量降低起動電流,
雖然一般家庭式冷氣的噸數並不大,單機最大也不超過4.5噸,
不過我們一般家庭用NFB是以20A規格為主,
然而壓縮機啟動的瞬間電流高達25A左右,雖然因為時間短暫NFB並不會有反應,
但如果是風扇馬達與壓縮機同步啟動的話,
此時瞬間電流可能接近30A,NFB就未必不會反應了.
那麼為什麼我們現在可以不需要送風呢?
因為現在冷氣機的控制開關都已經100%是二段式時間延遲開關了,
用戶直接開啟冷氣機時會發現到無論如何壓縮機都一定在3分鐘後才會啟動的,
這並不是冷氣機都不用開送風了而是它自己會自動控制.
至於其主要目的之二就是延長壓縮機的使用壽命,這點的原理就懶得說了,
或許有人會說沒有意義,因為壓縮機是不容易故障的設備,
但是我認為:能夠讓壓縮機的使用壽命更長不是也很好嗎?