太陽能副水箱造成加壓馬達走走停停
大家好
頂樓6F 如圖 幫太陽能副水箱和全棟冷水加壓 但是只要用過熱水(副水箱水壓下降) TQ200 II就打打停停 看了一下 好像是浮球反爾止不注水 [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=hfPRrGmx6jg&feature=youtu.be[/YOUTUBE] 若把副水箱進水關掉 沒用水則全部正常(TQ200也不會打) 但只要用過熱水 TQ200就會打打停停 大概要15分鐘 等水面升到最高 才能止住不打水 請問這樣是改流控加壓機 (TQ200好像不能改) 還是要換浮球(有找到東星的全開全關3球 可是好像太長放不下去) 目前是把TQ200 壓力調低一點 可是效果不佳 煩請各位大師協助 |
|
你改浮球開關當副水箱水滿時,加壓馬達斷路,所以此時全棟冷水
也沒辦法加壓(除非不在意)。 要改流控也可以,有單獨外接的水流開關可以買來搭配電磁接觸器使用, 不需要馬達本身有流控功能。 要是我我會先改只加壓全棟冷水,副水箱就直接接水塔靠液壓差補水 就好(除非你們熱水用的超快,水塔來不及補充副水箱。我猜或許你們 原本就是這樣接,因為有問題才改加加馬達?) |
|
你需要的是水塔液面控制器
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21938859355907 樓主浮球開關在低水壓 還可以 遇到高水壓 絕對會漏水 會打打停停是 因為漏水水壓下降 所以TQ200才會動作 水壓是很可怕的 直接斷電才是解決之道 |
我是做水電的,樓主的情況我處理過很多了
上面的朋友提供的方式都不能解決,因為太陽能的副水箱都很小 什麼北型或液面都放不進去,樓主要自已處理的話就去找可以瞬斷的小型進水器 這樣才能解決因補水時造成的水面波動而導致進水器一進一關的情況 |
感謝
不知道式不式這種 圖片來自露天 https://goods.ruten.com.tw/item/show?21718137538949 引用:
|
引用:
一個是英吋一個是分要轉!進水量差這麼多練習用?:jolin: |