PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   儲存媒體討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=20)
-   -   請教Cisco SAN Switch設定 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1163545)

lis29570 2019-06-29 09:39 PM

請教Cisco SAN Switch設定
 

目前要做的架構是如上圖
雖然目前看起來是能動,但初次設定SAN SWITCH不確定有沒有做錯
想請問一下各位這樣子有沒有問題?

另外也不懂Dell原廠建議把virtual WWNs跟physical WWNs各設定一組Zone的用途?

參考資料1
參考資料2

feature npiv

vsan database
vsan 100
vsan 100 interface fc1/1
vsan 100 interface fc1/2
vsan 100 interface fc1/3
vsan 100 interface fc1/4
vsan 100 interface fc1/5

zone name Dell-vWWNs vsan 100
member pwwn "vWWN-A"
member pwwn "vWWN-B"

zone name Dell-pWWNs vsan 100
member pwwn "pWWN-A"
member pwwn "pWWN-B"

zone name ServerA-Dell vsan 100
member pwwn "vWWN-A"
member pwwn "vWWN-B"
member pwwn "SA-WWN"

zone name ServerB-Dell vsan 100
member pwwn "vWWN-A"
member pwwn "vWWN-B"
member pwwn "SB-WWN"

zone name ServerAB-HP vsan 100
member pwwn "SA-WWN"
member pwwn "SB-WWN"
member pwwn "HP-WWN"

zoneset name zoneset1 vsan 100
member "Dell-vWWNs"
member "Dell-pWWNs"
member "ServerA-Dell"
member "ServerB-Dell"
member "ServerAB-HP"

zoneset activate zoneset1 vsan 100

有另一台上線運作中的同型號的SAN Switch,看Config好像只是建VSAN把Port指派過去而已
沒設定Zone也沒設定Zoneset。
但新的這台照那樣做卻通不了

lis29570 2019-07-01 03:56 PM

這兩天Google到的資訊,原則上1個Zone只包含1個Server WWN及要存取的Target WWN

所以連接HP那台Storage要拆成2個Zone,ServerA&HP、ServerB&HP

只劃了一個zone的SAN上的主機感覺速度很慢不知道是不是這個的關係
.....5台Server2台Storage所有port都在同一個zone裡

kevku01 2019-07-05 04:59 PM

你的 SAN zoning 不是根據最佳做法

SAN Zoning Best Practices
1 x initiator - 1 x target

Initiator - 請求服務者 通常就是伺服器
Target - 提供服務者 通常就是陣列儲存器或者磁帶機

像你的其中一個 zone

zone name Dell-vWWNs vsan 100
member pwwn "vWWN-A"
member pwwn "vWWN-B"

兩個 target 在同一個 zone 里, 這就是不通邏輯, 就像只有服務生沒有客人的餐廳

lis29570 2019-07-05 08:02 PM

引用:
作者kevku01
這個Zone是根據原廠文件的建議劃的,我也不懂為什麼要這樣做.......
引用:
Include all Storage Center virtual WWNs in a single zone.
Include all Storage Center physical WWNs in a single zone.
For each host server HBA port, create a zone that includes the single HBA WWN and multiple Storage Center virtual WWNs on the same switch.

Dell原廠建議

kevku01 2019-07-06 01:11 PM

引用:
作者lis29570
這個Zone是根據原廠文件的建議劃的,我也不懂為什麼要這樣做.......

Dell原廠建議 (https://www.dell.com/support/manual...6715&lang=en-us)


剛剛看了一下 Dell SC storage, 裡面的virtual/Physical FC port 是需要相互溝通,所以不是一般的FC target mode, 猜測應該是 initiator & target mode,所以就放在同一個zone

lis29570 2019-07-07 05:28 AM

引用:
作者kevku01
剛剛看了一下 Dell SC storage, 裡面的virtual/Physical FC port 是需要相互溝通,所以不是一般的FC target mode, 猜測應該是 initiator & target mode,所以就放在同一個zone

好像是這樣喔
另一台所有設備全都劃在同一個zone的SAN Switch上的Dell SC會嘗試去initialized別台Storage


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:53 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。