ychong 2019-05-26 12:17 AM

瞬間壓降
 
不知道各位從去年第4季(10月後)至今有沒有遇過"瞬間壓降"?
情況是家裡的電燈像是被人很快的按開關, 暗了一下又亮起來...
發生時, 前後左右鄰居都有叫罵聲...
小弟我住新北, 已經親身遇到4次, 有兩次連UPS都擋不住...
UPS還是APC Back-UPS Pro 1500, 這在家用等級已經不算低階了吧~
NAS跟桌機還各接一台~
但還是讓我的NAS RAID crash, 桌機也直接被關機...
強烈懷疑我桌機的電源供應器就是被這樣搞壞的...
請問像這樣的情況, 只能用Online的UPS才能擋住嗎?

sn245763 2019-05-26 12:19 AM

建議撥去台電問一下

這樣供電狀況很不正常。

Lavion 2019-05-26 12:29 AM

我這裡台南, 也偶爾會遇到壓降, 不過就算是小你一號的UPS也能挺住,

我是拿一台小UPS頂住桌機/螢幕一台跟筆電及印表機:stupefy:;

有種狀況是電池老化了, 讓UPS無法在壓降/停電時正常工作, 只要換一顆電池就能恢復正常,

要是這個因素排除的話, 你所謂的壓降情況可能比想像中複雜,

有請其他也使用UPS的用戶也提供一下看法....

hiline 2019-05-26 12:37 AM

UPS不就是應付瞬間電壓變化用的?
APC的可以試試調電壓敏感度
也可以自己斷電試試UPS功能

DAYI5566 2019-05-26 12:38 AM

壓降時ups有動作嗎?

jornada 2019-05-26 12:42 AM

該不會總開關(電錶)被人惡作劇開關吧, 你說前後左右鄰居都有叫罵聲...

ychong 2019-05-26 01:04 AM

引用:
作者sn245763
建議撥去台電問一下

這樣供電狀況很不正常。


有問過~
台電說沒有...

引用:
作者Lavion
我這裡台南


引用:
作者hiline
UPS不就是應付瞬間電壓變化用的?
APC的可以試試調電壓敏感度
也可以自己斷電試試UPS功能


平常UPS程式自己排程的電源切換及電池測試都正常, 有一台是入手不到3個月的新UPS~
另一台是入手1年多的~
UPS程式的電壓上下限設為144V跟88V, 靈敏度為中~

引用:
作者DAYI5566
壓降時ups有動作嗎?


有擋住的情況下有Relay的切換聲~
沒擋住的情況下是在電腦/NAS斷電後有Relay的切換聲~

引用:
作者jornada
該不會總開關(電錶)被人惡作劇開關吧, 你說前後左右鄰居都有叫罵聲...


我家是5層樓一層兩戶的舊公寓, 所以...要讓前後左右鄰居同時惡作劇開關...
除非是鳴人~

xtreme 2019-05-26 01:10 AM

電池壞了或是轉換時間跟不上,online一定擋得住

APC轉換時間10ms 逐步逼近正弦波

Cyberpower同級品,轉換時間4ms還是純正弦波

DAYI5566 2019-05-26 01:36 AM

引用:
作者ychong
平常UPS程式自己排程的電源切換及電池測試都正常, 有一台是入手不到3個月的新UPS~
另一台是入手1年多的~
UPS程式的電壓上下限設為144V跟88V, 靈敏度為中~



你家電壓會在 144v跟88v之間跳動嗎?

市電平常很穩定的話,區間可以調小一點

dodorabbit 2019-05-26 03:20 AM

請問有穩加UPS的機子嗎?
還是好一點的UPS就可以了?