自己動手監控住宅電器用電
 
現代住家中電腦/電視/音響/冰箱等大小電器越來越多,加上天氣越來越炎熱,空調使用率也大幅增加,都讓住宅整體用電量往上增加,但台電入戶電表及電費單只能記錄整間房屋或整個樓層的用電度數累積,假使要針對單一房間或單一設備測試其耗電量時該怎麼辦呢?坊間有可以串接在電器電源線插頭上的電功率量測器/智慧插座,對於具有可插拔插頭的電器較為方便,但對於整個房間全部插座的用電測量或是沒有使用插座的冷氣,就派不上用場,以下介紹的是透過自己動手做的方式,從住家配電盤端/開關箱直接測量單一設備或迴路整體的用電狀況

警告訊息:
下面說明的連接安裝有風險,若是連接或操作錯誤,會造成感電、財物損失、人身安全危害,請自行斟酌是否要加裝,加裝時建議請有相關經驗的人員,在完全斷電及充分防護措施下進行


下圖為一款六合一交流多功能表頭,搭配100A開合式比流器,可測量電壓/電流/實功率/功率因數/頻率/用電度數(kWh)

表頭後方有操作說明及接線圖,需照圖連接,避免測量不准、損壞表頭或造成配電盤異常
(實際接線及操作方式請參照所使用的表頭)

此種簡易型交流表頭主要分成三種型式
1.內建分流器型,這種需要把兩條線都截斷,把表頭串聯上去,連接最不方便,且表頭可測試功率會受限於內置分流器及接線端子容量限制(最大值大多在20A)
2.環狀比流器或穿線式,這種需要將其中一條線從配電盤開關連結端子上解開,穿過環狀比流器或是表頭上的孔洞,再接回原本位置,還是要動到線路,不過比流器可以提高整個表頭的可測量範圍,超越內置分流器的版本(依照使用的比流器有所不同)
3.開合式比流器,比流器穿線處可以打開,完全不用截斷/解開待測線路,直接扣上就好,安裝或移除最為方便
下圖為穿線處打開的開合式100A比流器

以下開始進行加裝連接,開始前請先參閱文章上方警告訊息,同意後再進行
先將比流器的兩條線路接上表頭對應端子(注意:比流器輸出線路不可以開路),,再把比流器扣在配電盤中往冷氣兩條火線的其中一條,並確保比流器開口處卡榫完全閉合
比流器安裝時只能套在其中一條線上,不可以兩條同時套或把其他電器的線路也套入,以免影響電流取樣

將表頭電源/電壓取樣點的兩條線接在配電盤冷氣無熔絲開關的輸入螺絲端子上

先將比流器的兩條線路接上表頭對應端子(注意:比流器輸出線路不可以開路),再把比流器扣在配電盤往房間110V插座的火線上(圖中黑線),並確保比流器開口處卡榫完全閉合
比流器安裝時只能套在其中一條線上,不可以兩條同時套或把其他電器的線路也套入,以免影響電流取樣

將表頭電源/電壓取樣點其中一條線接在配電盤插座無熔絲開關的輸入螺絲端子上(上方黑色夾子處),另一條則接在配電盤中性線接線銅排上(下方紅色夾子處)

連接完成後,表頭就會開始顯示該迴路的電壓/電流/實功率/功率因數/頻率/電能累計(kWh),上方表頭測量冷氣的220V迴路,下方表頭測量房間所有插座的110V迴路
可以看到往表頭的藍色線路上面有半透明套管,那是保護用保險絲,依照表頭耗電選擇0.5A至1A規格保險絲便可(此款表頭最大耗電約0.1W)

日立RAS-22JB變頻冷氣達到設定溫度後的耗電量約在220W,功率因數約0.73

房間內插座(兩部電腦主機,兩部插電筆電,一部四槽NAS,路由器/印表機/電風扇/充電器等小電器)全部耗電量為204W,打開其中一台電腦的螢幕(PHILIPS BDM4350UC)後整體耗電量上升67W,達到271W
房間內耗電量較大的電腦,其電源供應器具備主動功率因數修正,所以整體功率因數可維持在0.89至0.93


結論:
將單一迴路設備加上電能監控,比較能掌握電器整體耗電量狀況,對於高耗電負載適度調整使用時間,可達到省電節能的目的

報告完畢,謝謝收看

人肉插騷包 2018-06-05 12:56 PM

...............鎖在配電盤裡面 這是很瞎的事情 :laugh:

當然能自己diy就沒差 不然這樣的玩具能持續用多久也難說

會比指針表準是沒錯 但是沒指針表來的可靠

0.5%精度看校正方式 也是有條件限制

沒校正相角pf也是看爽的 不過反正那個ct也不是什麼好貨色
(我不能說沒用矽鋼材質的鐵芯是垃圾 不過鐵粉芯的頻率響應明顯不適合用在電源頻率)

電壓電流可以看 瓦特pf就不要太認真了 :rolleyes:

asdfgz 2018-06-05 02:58 PM

感謝分享...... :yeah:

darksnow 2018-06-05 03:46 PM

之前在amazon看過這產品
裝法差不多,不過他監測器和顯示器之間是無線的,
可以把顯示器放在電箱外面看

https://www.amazon.com/Efergy-Elite...&qid=1528184811

老柏(第四) 2018-06-05 06:56 PM

太危險了吧:eek::eek::eek:

dusheng 2018-06-05 06:58 PM

今天路過全國電子才第一次看到台電的電子式電表
坦白說除了日期時間度數其他都看不懂... :jolin:

前瞻一點,推薦個好的UPS或發電機或穩壓器,您自己賣也行...
我覺得實際一些... :ase

Mozohung 2018-06-05 07:24 PM

很棒的分享.可以知道一些用電耗電量的資訊.想要節電的人,可以調整電腦省電功能.或者試著將CPU或是顯示卡降頻降壓.硬碟也可以省電.冷氣運轉後,可以觀察到耗電量,就可以作調整的參考.

dusheng 2018-06-05 07:56 PM

對狼大沒有不敬之意..
我個人只是覺得,以我而言,
停電跳電可以,附近區域哪裡停?多久恢復?只希望不要茫然...
每次繞個20公里回報鄉里鄰居安心也很累...
還有若是家裡有維生系統的停電也很麻煩,
懇請狼大,推薦初階至中高階的各類不斷電發電設備系統,最好定期更新推薦.
未來十年以上或至百年,台灣是缺電的無關藍綠... :cry:

人肉插騷包 2018-06-05 08:24 PM

會吐槽這麼用力 是因為配電盤蓋子沒有要檢修排除跳電 根本就不應該打開

避免造成觸電或是異物造成短路

再者配電盤安裝的東西也要符合電工法規

這個錶看起來不像是耐熱阻燃的材質做的


如果是在延長線上增加這個裝置 倒是很ok :rolleyes:

dusheng 2018-06-05 08:38 PM

引用:
作者dusheng
對狼大沒有不敬之意..
我個人只是覺得,以我而言,
停電跳電可以,附近區域哪裡停?多久恢復?只希望不要茫然...
每次繞個20公里回報鄉里鄰居安心也很累...
還有若是家裡有維生系統的停電也很麻煩,
懇請狼大,推薦初階至中高階的各類不斷電發電設備系統,最好定期更新推薦.
未來十年以上或至百年,台灣是缺電的無關藍綠... :cry:


或是最最基本,沒電也可以撐7天的冰箱,
這是地方媽媽的願望 :laugh: