PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   士林 NFB BH BHU BHH差異? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1142271)

joevsbrian 2018-02-13 02:39 PM

士林 NFB BH BHU BHH差異?
 
大家好

我很少在PCDVD上發言

但是,最近有查看家裡的電箱

發現有一些2.0mm的電線是用20A的NFB

想把它改成15A的NFB

去賣場有看到士林BH 和BHU型式的,甚至BHH

我有查過GOOGLE。發現框架容量、框架容量不同?

有人能簡單說明家用的選擇嗎?當價錢不是考量的前提下

謝謝

florance 2018-02-13 03:22 PM

這個要不要找專業人員來弄??

引用:
作者joevsbrian
大家好
我很少在PCDVD上發言
但是,最近有查看家裡的電箱
發現有一些2.0mm的電線是用20A的NFB
想把它改成15A的NFB
去賣場有看到士林BH 和BHU型式的,甚至BHH
我有查過GOOGLE。發現框架容量、框架容量不同?
有人能簡單說明家用的選擇嗎?當價錢不是考量的前提下
謝謝

sn245763 2018-02-13 04:20 PM

起斷容量不同

BH:5ka
BHU:10ka
BHH:15ka
BHS:22ka

相同規格,ka越大越貴

家用買10ka以內即可

再大就是工業用途

有一說

拉音響專線要用最大的音質才會好

所以發燒友拉專線

都要指定25ka

一顆富士25ka 2p(以前發燒友很愛這顆)

現在行情約1500元

kevin oil 2018-02-13 04:27 PM

有想過搞西門子的

弄到電箱加電線大概10萬

問題是要施工3天 算了

士林電機加減用

joevsbrian 2018-02-13 08:47 PM

原先BH的AF框架容量是100A

如果換成BHU的AF框架容量是50A

但是,都是AT額定電流15A

這樣會有問題嗎?

ales20 2018-02-14 06:09 PM

引用:
作者joevsbrian
原先BH的AF框架容量是100A

如果換成BHU的AF框架容量是50A

但是,都是AT額定電流15A

這樣會有問題嗎?

第一 因為我不知道 你電盤是哪種形式 要看相片才知道
第二 框架容量是50A 是指 BH 的大小 長寬高,及固定螺絲的位置
及 銅盤的寬度,所以真的要看你電盤還有沒有空間可換


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:43 PM.