bass1. 2017-11-06 05:47 PM

六分管與四分管的流量
 
若相同的流速下,相同時間下,六分管的流量約是四分管的幾倍?有到兩倍那麼多嗎?

Zeffi 2017-11-06 06:12 PM

假設條件上
流量Q=AV
V固定
截面積正比流量,六分管四分管看內徑平方,一般差距是1.5~1.8倍


不過,pipe flow流量是看水頭差,不會因為你加大截面積,流速還能維持一樣

放大管徑會造成
直徑D↑
流速V↓
在計算主要損失差距會很大,同樣長度水管,損失和V^2成正比,D成反比

能用大管就用大管。

n_akemi 2017-11-06 07:42 PM

管截面積 = 半徑×半徑×圓周率

四分管 = 4/8"、六分管 = 6/8"
面積比 = 四分管半徑^2 : 六分管半徑^2 = 1 : 2.25

不算摩擦損失就已經超過了...

absolute 2017-11-06 09:13 PM

引用:
作者bass1.
若相同的流速下,相同時間下,六分管的流量約是四分管的幾倍?有到兩倍那麼多嗎?

:) 誠心建議:水源處加個1/4HP甚至1/2HP加壓馬達會比較實用,若能直上變頻更優 :hungry:

bass1. 2017-11-07 12:03 AM

引用:
作者absolute
:) 誠心建議:水源處加個1/4HP甚至1/2HP加壓馬達會比較實用,若能直上變頻更優 :hungry:


有加馬達。說一下狀況:
出租套房處為太陽能電熱水器,四樓住戶只要樓下有人用熱水就會
被搶水,熱水完全出不來。我就利用暑假自己加了兩座1/4HP加壓
馬達一座冷水用一台熱水專用,太陽熱水器出口為六分轉四分長五米的白鐵
波紋管(此設備為前屋主時代繼承下來的),然後接加壓馬達,我想說懶得換管了,有了
加壓馬達應該就可改善四樓被樓下搶水熱狀況,想不到最近她跟我說
狀況還是一樣,所以我想把太陽能出水口的四分波紋管改六分看看能
不能改善....如果還是沒用那大概要重新拉明管加一條專門給四樓浴室
用的熱水管路了 :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

cys070 2017-11-07 06:28 AM

頂樓有水塔或是太陽能熱水器儲水桶
水壓是低樓層比較大

加壓馬達冷熱水管其實不用都裝....
裝在總進水那隻管(分成冷熱水管之前那隻)就可以

加壓馬達裝的位置不好
你換大口徑管對改善高樓層被搶水幫助不大.....

不然就是高樓層要加裝馬達

隨風浮雲 2017-11-07 06:30 AM

引用:
作者bass1.
有加馬達。說一下狀況:
只要是你的熱水管是立管在管道間,你加什麼東西都是無解,水往低處流,當然愈高樓層愈沒有水。

解決方案,在最高樓層做一段大口徑水平管約一米長,至少為40A,然後在水平段分出多個三通,每個樓層獨立一隻管路接到三通,四層樓就四個三通加四隻15A管。

bluse 2017-11-07 06:51 AM

熱水軟管蠻常石灰質多塞住:jolin:

考慮改波紋硬管請水電行幫忙做喇叭口:shy:

coutsight 2017-11-08 12:12 AM

理論值是對的,前面有大大算過了.
但實際上,有兩個問題:
1.要確認全部流經管路都是六分管.除非自建透天有特別注意,一開始就拉了六分管,不然一般上了年紀的大樓公寓的室內管路都是四分管.這樣只有中間一段是六分管也是沒用.

2.要買的到真正的六分管.編織軟管就不用講了,台灣買不到六分管.波紋管不是兩端都是六分頭就是六分管,中間的管子可能還是四分.我在淘寶跟台灣水電材料行找了很久,買不到內徑是真六分管的成品,最後只能自己買管子跟打波器diy.

為何我會這麼清楚?因為我沒事從日本買了一台24公升熱水器,冷熱水瓦斯全都是6分,排氣管直徑是10CM,這些配件不是沒有就是開天價,最後還是全部從淘寶定材料來自己diy.

站長 2017-11-08 01:56 AM

1個附加檔案
六分波紋管用好多年了,黃銅接頭還有切管,壓喇叭頭的工具加起來沒多少錢,哥買的是金屬XD

本來是1/4馬達配四分管,TMD就是爛,配1/2馬達四分管=還ok,不過我是淋浴柱,還是不夠爽,後來淘了六分管=爽XD

但是.......變成熱水強壓冷水,好險我們是裝溫控熱水器,洗澡就是熱水全開,沒在混冷水的


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是12:05 PM.