[DIY]飛瑞EATON C-1000F更換電池
出廠2014年的飛瑞EATON Castle系列C-1000F UPS,日前監控軟體出現電池壽命警告訊息,且面板的電池燈號閃爍
內部原裝電池使用三顆YUASA NPW36-12(紅色字體),這次要更換的是YUASA REW45-12(綠色字體) ![]() 新的YUASA REW45-12電池測試出的CCA(175A)與等效內阻(14.89mΩ)數據 ![]() 將電池固定鐵片三顆螺絲拆下,移除固定鐵片 ![]() 原本其中一顆電池上有間隔用塑膠腳墊,也要一起移到新的電池上 ![]() 為了避免接線搞混或錯誤,每次只拆一顆舊的,更換一顆新的,把三顆電池都換成新的YUASA REW45-12 ![]() 換下的三顆NPW36-12電池 ![]() 原本的YUASA NPW36-12電池測試出的CCA(125A)與等效內阻(20.6mΩ),三顆電池的數據接近 ![]() 三顆電池串聯的電壓 ![]() 因為飛瑞EATON Castle系列電路設計的關係,若電池拆裝過,會導致UPS一開機就發出警告聲音,必須重置才能消除,這時要準備一條DB9公(Male)對DB9母(Female)的串列傳輸線,將電腦的串列埠DB9公接頭連接UPS的DB9母接頭,DB9公-DB9母串列傳輸線使用一般正常線,不要使用跳線 圖中使用USB轉RS232連接UPS ![]() 如果電腦上已經執行飛瑞Winpower UPS監控軟體,必須要先關閉,以免干擾下面重置電池警報的步驟 打開超級終端機,若是作業系統內沒有內建超級終端機的,可以上網自行下載超級終端機程式 首先建立一個新的連線,名稱可隨意輸入,然後按下”確定” ![]() 接下來會出現”連線到”視窗,確認紅框處”使用連線”中連接UPS的串列埠編號是否正確(圖中表示透過COM5連接UPS),然後按下”確定” ![]() 然後會出現串列埠內容,依照視窗中紅框內部設定,每秒傳輸位元2400bps、資料位元8bit、無同位檢查、停止位元1bit、無流量控制,然後按下”確定” ![]() 進入超級終端機畫面後,點選紅框1的”內容”圖示,會出現連線內容視窗,然後點選紅框2的”設定”書籤頁 ![]() 點選設定書籤頁中紅框處”ASCII設定” ![]() 將ASCII設定視窗中紅框處的三個選項打勾,然後按下”確定” ![]() 回到終端機視窗,依序打入”Q”按Enter→”Q1”按Enter→”QT”按Enter,所有英文字母都是大寫 若每打入一個指令,下面就會出現一串數字,表示資料有正常傳送至UPS且UPS有回應訊息,若是沒有出現一串數字回應,表示沒有與UPS連線成功,必須要檢查RS232、傳輸線、軟體設定及是否關閉原廠Winpower監控軟體 正常來說,打到”QT”指令後,UPS應該就不會再發出警報聲 ![]() UPS正前方面板的電池燈號(紅框)也不會再閃爍 ![]() 結論: 飛瑞EATON Castle家族在機器上加入電池計時器,定時提醒使用者注意電池壽命,把電池換新後也需要重置步驟才能消除警報讓UPS恢復正常運作狀態,增加使用者困擾及自行更換電池的麻煩程度。不過UPS內含有危險電壓,即使關機後危險電壓仍會繼續存在,電池連接上出問題或是不小心正負極短路也會造成嚴重危害,若使用者沒有處理經驗及把握,建議還是交給專業人員進行處理 報告完畢,謝謝收看 |
超級終端機那三行值2400阿~~~
|
飛銳改成自己換電池會一直逼後
就沒有幫人買過這家ups |
引用:
以前白城堡爽爽換,城堡變黑後就回不去惹 :cry: |
引用:
狼大你好!建議一下喔 :ase 能否去請站長幫忙把你之前貼在七八區的產品技術分享文都搬到這區 :) 畢竟放疑難雜症區有點不對味,放七八區很快就沈到底 :think: 若站長叫不動,你再去跟站娘ㄋㄞ一下,她大概會協助 :laugh: |
引用:
還是要重發呢?因為有些圖檔連結壞了 :ase |
引用:
:laugh: 重發太累了,建議下次都在這板分享囉 :yeah: |
關於圖床,小弟先前也是很困擾,後來熊熊搜到關於用Google空間來當圖床的介紹,
大致上就是先將圖檔上傳,再用特定網站轉換相片網址來分享, 這陣子用起來大致尚可,有興趣可加減參考囉 :) http://lfat.pixnet.net/blog/post/43735192 http://www.picasa2html.com/ |
這篇教學真的很重要!!
當年就是自己用這款UPS時, 買了三顆全新電池回來換, 結果嗶嗶聲仍響不停... 當時上網也找不到像板大的終端機的參數說明 一氣之下直接把這UPS全拆開再丟了, 買別家的UPS...再也不用飛瑞了 (我也不想要再送回原廠花錢解...) |
謝謝狼大分享^_^ 讓我的C-1000F又復活了
從這篇文得到兩個幫助: 1.一次同時拆三顆電池.. 結果搞不清楚怎麼裝回去@@,仔細讀內文有寫到:三顆電池是"串聯" 2.超級終端機照著一步一步操作~順利成功消除警報音 |