請問,冷氣啟動電流???
NFB是1P20A,冷氣是110V,啟動電流31A,運轉電流6.2A,這樣冷氣啟動時,NFB不會跳電嗎?
另請教,所謂啟動電流?指的是冷氣壓縮機剛啟動時的電流嗎? 那....用上述冷氣規格為例: 比如,冷氣設28度,溫度到了,壓縮機停止,當溫度高於28度時,壓縮機會再度啟動,問題: 這時還會再「經過」一次啟動電流嗎? 如果會,那反覆這個程序,NFB撐得住嗎?一般家庭配線,沒問題嗎? 如考慮移動式冷氣,網購說明頁,都找不到啟動電流的規格標示。 |
引用:
啟動電流31A = = 你家冷氣幾噸?~~也太大了 基本上你說的都正確。NFB20A 啟動31A當然跳脫。 |
引用:
在看而已 http://24h.m.pchome.com.tw/prod/DPAF0A-A9007YFEP |
啟動電流 只有幾秒的時間..20A 是可以的...
NFB太高反而危險.有故障會從線路燒起來.. |
確定要買移動冷氣?
吵死人又不夠冷 |
|
引用:
移動式冷氣,求的是方便,效率就犧牲一些。我會優先選擇220V的機種。 |
移動型冷氣只能在小坪數使用,如果沒有裝排氣管,熱風也是往室內吹(****台還把這個缺點說成可以吹衣服用...)
裝了排氣管,排氣管也還頗佔空間,移動空間也因此受限 冷房效率不佳,所以幾乎必需對著人吹,開機運作時間也相對的拉長 還沒算上噪音和排水問題....聽著友人這麼抱怨著.... 當下腦裡閃過把冷氣裝在室內,排風口正對廚房的新聞 |
法規歸法規...
引用:
法規2.0, 實配1.6mm. 法規妥協現實下修至1.6mm, 結果實配1.2mm. 這是我工業配線老師說的, 不知現在有沒改善....... |
引用:
我第一次上網買買冷氣用的2.0mm配線,結果來的線是2.0mm2,也就是1.4mm 然後才在網路上找到大亞2.0mm x 3C的線,連冷氣工看到都很驚訝。 |
| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:53 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。