問個很白吃的電線問題
延長線大家都知道不能綑綁,很危險
綑綁延長線 易造成火災 那麼為什麼電線又可以這樣連接呢? ![]() 這種看起來比捆延長線還嚴重,彎折的角度更大,照理說更容易過熱 為什麼這種就沒事?? 很白吃的問題,請小力鞭 :ase :ase |
引用:
你國中物理可能在睡覺。 ![]() |
|
引用:
絞接後並沒有產生線圈呀........ 我書讀的少,應該是無法用文字讓你明白, 只是...『照理說更容易過熱』← 這應該是你的盲點... 看有沒有其他網兄能用文字讓你明白吧.. |
我想 把他理解成 繳接是為了搭一座橋 讓電流通過 屬於一次性通過
繞線則是 在同一區域 走了好幾圈才離開 所以造成的效應會很明顯 不知道這樣比喻 還可以嗎? 有錯請指證... :ase |
我曾經自己弄了一台電動滑板車,
電線預留太長 就纏繞在鐵柱上, 第 一次 出去試車就燒起來了..T T... |
那些接法式"延伸"用的
比如說建築的電線配管 |
簡單說就是電流通過, 因為有阻抗會發熱, 就算是銅線也是有阻抗, 電流加大一樣會發熱.
你可以去摸大功率的電器電線, 例如電暖器, 吹風機, 在使用一陣子之後, 電線是否發燙變軟. 如果將電線集中捆綁影響散熱, 絕緣層可能因高溫而融解, 金屬導線外露造成正負電接觸, 短路引起火花, 絕緣層就會開始起火燃燒. 電線互接是將金屬導線直接連接, 理論上該連接部位的導通面積是增加的, 與上述電線因纏繞影響是兩回事. |
引用:
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8...%8A%A0%E7%83%AD |
單芯線絞接的目地是把2條線的接觸面積加大與將2條線固定,銅線接觸的地方都可以直接導電,並不是跟線絞的方式
而一般延長線外層有絕緣,線材怎麼繞電流只能跟繞的方式 |