PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   疑難雜症區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
-   -   加大變壓器安培數,可使DC電源傳輸距離增加嗎? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1103362)

t470470 2016-04-25 11:50 PM

加大變壓器安培數,可使DC電源傳輸距離增加嗎?
 
IP CAM變壓器是5V 2A,5V 2A經過13米網路線後IP CAM無法運作,請問若將變壓器更換成5V 3A可行?
還是說要加大伏特數6V(或7.5V) 2A變壓器?經過線損後約5V
感謝解答^^

jarshen 2016-04-26 08:59 AM

加大電流是沒用的, 你要的
(一)是降低線阻, 也就是增大傳輸電線的粗細(也就是說換好的線).
(二)或是增加電壓.

oodin. 2016-04-26 10:02 AM

http://mall.pchome.com.tw/prod/AGAC...549?q=/S/QAAB0H

Axel_K 2016-04-26 10:46 AM

電壓要升高,電量加大沒有用,可能根本連工作電壓都達不到。

13米網路線,如是其中兩條線(+-)24AWG來傳輸DC 5V,終端可能降到剩3V。
如果無法用電表量終端電壓,先試試看用6V

t470470 2016-04-26 12:17 PM

謝謝上面三位
網路線另一端電壓跟變壓器源頭一樣三個用電表量都是5V
無法測量負載的電壓

Yusunu 2016-04-26 06:30 PM

可能因為在空載,僅電表測試的極低電流下,線阻造成的掉壓無法被測得,
應該要接個模擬負載後再來測,沒專業模擬工具的話,
看手邊有沒有(損失不會太痛的)USB小物,例如USB風扇、USB燈泡等。

弟也是偏向應該加壓,因為品質不好的話,1公尺的USB線就能搞丟1福特電壓了,
十幾公尺應該挺可觀的,可能早就掉出工作電壓外了,請參考看看下面的測試,
他就是有掛模擬附載的情況下測的。

線也是關鍵,數款Micro USB線路壓降測試(8/11更新)

t470470 2016-04-26 11:29 PM

我用的網路線是露天****打很大的那間專賣大同的網路線
如果說DC 5V 2A+網路線13米IP CAM剛通電有啟動的聲音(濾片切換聲),啟動流程也有在跑
只是真正要進入工作狀態時就停擺,工作狀態就是鏡頭、網路傳輸、紅外線夜視、雲台轉向都要吃電

是否只要源頭增加1伏特的電壓即可?
謝謝解答~

Axel_K 2016-04-27 08:25 AM

電壓降是以電流需求量併計。
如上面Yusunu說,如果你是開放測量電壓,無法確認負載下的電阻造成的壓降。

一般網路線正常是24AWG,更佳的會用22AWG。
如果5V經過24AWG/15米 銅線終端需求1A,壓降約2V(up),
如果終端需求更少電流,那壓降當然也會減少。 所以我說先試試看6V

swala 2016-04-28 07:56 AM

加電壓是一定的,但是為什麼不是用POE,
要加到6V,除非你有零件可以自製,一般6V 2A不容易買.
一個問題,你的5V如何灌進網路線的?如果是透過HUB的話,
拉一條110V的到IP CAM旁安全些.

或許 oodin.大貼的方案安全有效些.

aaaa88 2016-04-28 11:50 PM

引用:
作者t470470
IP CAM變壓器是5V 2A,5V 2A經過13米網路線後IP CAM無法運作,請問若將變壓器更換成5V 3A可行?
還是說要加大伏特數6V(或7.5V) 2A變壓器?經過線損後約5V
感謝解答^^

要是電源可以分開...

我會用24V(或12V)輸入.....然後在ip cam端用DC/DC開關電源降壓模組穩定輸出5V使用.....選擇LM2576 LM2596之類都夠你的應用.....這些模組我記得都很便宜...大陸直接買這些模組好像10元台幣不到的樣子......台灣買就比較貴一些..

不過沒DIY經驗就別亂搞....免的燒掉ipcam..... :laugh:


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:57 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。