IP CAM變壓器是5V 2A,5V 2A經過13米網路線後IP CAM無法運作,請問若將變壓器更換成5V 3A可行?
還是說要加大伏特數6V(或7.5V) 2A變壓器?經過線損後約5V 感謝解答^^ |
加大電流是沒用的, 你要的
(一)是降低線阻, 也就是增大傳輸電線的粗細(也就是說換好的線). (二)或是增加電壓. |
|
電壓要升高,電量加大沒有用,可能根本連工作電壓都達不到。
13米網路線,如是其中兩條線(+-)24AWG來傳輸DC 5V,終端可能降到剩3V。 如果無法用電表量終端電壓,先試試看用6V |
謝謝上面三位
網路線另一端電壓跟變壓器源頭一樣三個用電表量都是5V 無法測量負載的電壓 |
可能因為在空載,僅電表測試的極低電流下,線阻造成的掉壓無法被測得,
應該要接個模擬負載後再來測,沒專業模擬工具的話, 看手邊有沒有(損失不會太痛的)USB小物,例如USB風扇、USB燈泡等。 弟也是偏向應該加壓,因為品質不好的話,1公尺的USB線就能搞丟1福特電壓了, 十幾公尺應該挺可觀的,可能早就掉出工作電壓外了,請參考看看下面的測試, 他就是有掛模擬附載的情況下測的。 線也是關鍵,數款Micro USB線路壓降測試(8/11更新) |
我用的網路線是露天****打很大的那間專賣大同的網路線
如果說DC 5V 2A+網路線13米IP CAM剛通電有啟動的聲音(濾片切換聲),啟動流程也有在跑 只是真正要進入工作狀態時就停擺,工作狀態就是鏡頭、網路傳輸、紅外線夜視、雲台轉向都要吃電 是否只要源頭增加1伏特的電壓即可? 謝謝解答~ |
電壓降是以電流需求量併計。
如上面Yusunu說,如果你是開放測量電壓,無法確認負載下的電阻造成的壓降。 一般網路線正常是24AWG,更佳的會用22AWG。 如果5V經過24AWG/15米 銅線終端需求1A,壓降約2V(up), 如果終端需求更少電流,那壓降當然也會減少。 所以我說先試試看6V |
加電壓是一定的,但是為什麼不是用POE,
要加到6V,除非你有零件可以自製,一般6V 2A不容易買. 一個問題,你的5V如何灌進網路線的?如果是透過HUB的話, 拉一條110V的到IP CAM旁安全些. 或許 oodin.大貼的方案安全有效些. |
引用:
要是電源可以分開... 我會用24V(或12V)輸入.....然後在ip cam端用DC/DC開關電源降壓模組穩定輸出5V使用.....選擇LM2576 LM2596之類都夠你的應用.....這些模組我記得都很便宜...大陸直接買這些模組好像10元台幣不到的樣子......台灣買就比較貴一些.. 不過沒DIY經驗就別亂搞....免的燒掉ipcam..... :laugh: |