問一下,延長線上的"過載保護"的問題?
一般延長線上面的"過載保護"有2種...
一種是"小圓柱(鈕)",過載會跳起來...要恢復供電時壓回去就行! 一種是直接將電源"開關"重開(RESET) 這2種的耐用度,何者較佳? 使用經驗上,有壞過"開關"重開那種(跳脫後無法復歸)... 我自己感覺是"小圓柱(鈕)"那型的比較耐用... 所以問看看! |
裝保險絲的比較耐用,不過現在好像都買不到了
|
引用:
最耐用的是 "沒保險絲" 的也不會"跳"的 敢用嗎? 我不敢 :laugh: 家用的過載保護 其實選到那種無熔絲的是最方便的 最安全的辦法還是要看屋內的線路配置 用電才是正確又安全的 |
我是問"延長線"的... :ase
現在就只有那2種而已... 開關直接復歸那種,2次就壞掉了... (知名品牌,不知道是否純屬巧合而已...問看看是否比較不耐用?) |
補充一下,老人家在用的...
大家都知道用講的是講不通的! (我講好多次了... :stupefy: ) 講到後來,可能覺得我很煩,嘴巴上是有說好,不過不知道會不會偶爾又裝做不知道... 所以只好從"設備"上做努力! |
不如先問為什麼會讓他跳脫,若你是單樣電器瓦數不高,但並聯許多電器的使用方式真的要注意,要讓無熔絲開關跳脫的電流量估計是長時間超載了,你有沒有去檢查壁插的積熱程度?
我親眼看過老國際牌壁插只接1400w冷氣機燒起來的畫面,不可不慎。 我還是建議1650w的延長線最多抓8成額定電流量在用,記得之前消基會的檢測,許多延長線搭載的無熔絲開關超過負載30分鐘都沒有跳脫,如果你有用過高瓦數的單樣電器接過會發現,9成5以上延長線插座是三片單一銅片設計,夾力與銅片厚度和壁插插坐不能比,接1400w以上的電器就非常容易積熱在插座處了。 |
引用:
用電鍋煮飯時又使用吹風機... :jolin: (每次都跟我說只是用一下下...) 舊屋,牆壁插座少... 我跟她說,要用吹風機時,電鍋先關掉...用完吹風機,再去開電鍋! 她都認為我在講"有的沒的"... :stupefy: (她認為用一下下沒差,反正如果不行,延長線自己會跳掉...) 但我是怕延長線故障! :stupefy: |
既然要從硬體改善,那就叫水電從總開關拉線加個插座
|
引用:
樓上前輩說的是對的,最好能夠從源頭的保護就做好 (分電盤的無溶絲開關) 個人認為裝有電流過載保護器(黑圓按鈕) 的延長線不管是安全性或是穩定性還有機械強度都比帶燈過載跳脫開關(開關帶跳脫) 來的好,因為電流過載保護器只有在過電流的時候才會動作一次,而帶燈過載跳脫開關是經常性的被使用,這會直接影響雙金屬彈片及接點壽命,而且個人認為在相同體積中(市面上的產品都是差不多體積的小型開關) 電流過載保護器的機械強度應該會更好一些。 |
引用:
真要安全的話,總開關從20A換成15A,這樣就不用擔心延長線上的開關正不正常,只要記得買15A以上的延長線即可。 |